西门子PLC高速脉冲输出时如何停止

西门子PLC的Q0.0和Q0.1口作为高速脉冲输出口使用时,如何停止其输出信号。我遇到的问题是:当Q0.0输出高速脉冲信号后就一直有信号产生,不能停止。... 西门子PLC的Q0.0和Q0.1口作为高速脉冲输出口使用时,如何停止其输出信号。我遇到的问题是:当Q0.0输出高速脉冲信号后就一直有信号产生, 不能停止。 展开
 我来答
csca1
推荐于2016-12-02 · TA获得超过294个赞
知道小有建树答主
回答量:194
采纳率:0%
帮助的人:131万
展开全部
当你需要停止输出的时候,发送16#5B到SMB67(Q0.0)就可以了。
如果是Q0.1,则发送16#5B到SMB77。
百度网友67dc12b
2018-12-25 · TA获得超过625个赞
知道小有建树答主
回答量:403
采纳率:83%
帮助的人:53.8万
展开全部
利用其中的高速脉冲控制字节 Q0.0对应是SMB67 Q0.1对应SMB77
在这个控制字节中的最高位SM67.7是允不允许高速脉冲启动 ,将其设置为0 并从新接通一次PLS指令就可以将 高速脉冲在运行过程中停止
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
燕谷兰NL
2009-12-02 · TA获得超过241个赞
知道答主
回答量:86
采纳率:0%
帮助的人:79.4万
展开全部
你要从程序设计这块入手,关键是程序设计的问题。比方说ZERO位输入等。我们公司的设备有好多编码器,一般用的是FM350计数器模块。我看了,主要是数据计算和累加,什么时候清零就不清楚了。你可以下载相应模块的使用手册。根据模块硬件构造设计程序,这是必须的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
the_confident
2009-12-10
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
编程的时候你是不是没有设置脉冲个数啊,确定脉冲个数后就行了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起