梁的箍筋四肢箍做成了两肢箍怎么办

私人建房,由于钢筋工的技术水平不敢恭维,出了一些错,把四肢箍做成了两肢箍,怎么处理,全部返工太麻烦了,有什么解决方法呢今天去工地,他居然是这样纠正的:在两肢箍的基础上,加... 私人建房,由于钢筋工的技术水平不敢恭维,出了一些错,把四肢箍做成了两肢箍,怎么处理,全部返工太麻烦了,有什么解决方法呢
今天去工地,他居然是这样纠正的:在两肢箍的基础上,加一个U字型的进去,从上面看,不仔细的话还以为做的是四肢箍。不知道怎么解决这个问题? 纵梁全是350宽的,设计全是四肢箍,
如果再套个小的2肢箍,由于已经支好模, 不方便施工呀
展开
 我来答
轻松还轻快灬国宝0
2009-12-04 · TA获得超过2.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:5476
采纳率:77%
帮助的人:2144万
展开全部
哦?私人建房,是框架结构的?私人建房一般是很少用4肢箍,他这样做是1个补救的方法,可也是违反规范规定,如果你的梁的宽不大于400的,那就那样吧,也没事,大于400宽,你最好是找下设计人看看
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yzsef
2009-12-04 · TA获得超过1214个赞
知道小有建树答主
回答量:333
采纳率:100%
帮助的人:223万
展开全部
如果u型箍的两端勾住了纵筋是完全可以的。
如果嫌u型箍麻烦,还可以用拉筋代替箍筋。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shijunye2009
2009-12-05
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
再加一个U字型的箍是不行的,对质量有很大影响,这不是做盆景,会出人命的!这样的错误只能返工,没有办法补救的。吸取教训,加强工人培训和监督。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上贼船莫怕死
推荐于2017-09-16 · 知道合伙人教育行家
上贼船莫怕死
知道合伙人教育行家
采纳数:4981 获赞数:80406
毕业于福建省厦门双十中学

向TA提问 私信TA
展开全部
箍筋的肢数与梁宽和肢距有关系。
一般截面宽度小于350mm时,用2肢箍;350~600之间,用4肢箍;650~800用6肢箍
构造要求是梁宽度大于等于350时必须用四肢箍,350宽以下的梁可以用两肢箍。300宽的梁,可采用3肢箍,但需注意,当顶部钢筋为奇数根时,底部钢筋也应为奇数根。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
洪范周
2009-12-04 · TA获得超过8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:20%
帮助的人:6763万
展开全部
这样处理,看来是最有效,最简便,而又不违反规范的方法了,我碰到这样的问题,也会如此办理的。