PLC计算流量累积
流量计是4-20ma信号输出,瞬时流量可以用S7200来做,但是累积流量的话,怎么编程才能使误差最小,累积流量超范围溢出问题,怎么解决...
流量计是4-20ma信号输出,瞬时流量可以用S7200来做,但是累积流量的话,怎么编程才能使误差最小,累积流量超范围溢出问题,怎么解决
展开
3个回答
展开全部
对这个流量进行固定频率的采集,假如采集频率为10hz,也就是每秒钟采集10次,将每次采集的数据进行累加,再将累计的数除以10就是每秒流量,假如流量计工作在最大流量上,我们假定20ma对应的数值时65535(一般plc模拟量都没这么高的精度,至于是多少要根据模块来),那么用双字运算就能满足要求了,先将模拟量输入数值转换成双字,再累加,到10次以后将累加值除以10再传送给另一个寄存器(这个寄存器中才是真正的累计量)。
累计范围超出也好办,只要将累计量单位换算一下就永远也不可能超范围了,比如我们开始累计的是升,每次达到1000升时,将一个立方为单位的累计值上加1,以升为单位的寄存器清零,单立方值到了1000后,将仟立方寄存器加1,再将立方累计值清零。这样处理,再多的流量也可以累计。
要减小累计误差就是要减短采集时间,对于流量计采样时间0.1秒应该是够了。还有就是采集程序要用定时中断,比较准确一点。
