关于触摸屏与PLC之间组态变量连接问题
我正在学习西门子触摸屏组态画面控制西门子PLC,现有一事不明,望大侠们赐教。书上给出的模拟例程都是使用PLC的内部辅助继电器M(比如:M0.0、M0.1)来与HMI变量连...
我正在学习西门子触摸屏组态画面控制西门子PLC,现有一事不明,望大侠们赐教。书上给出的模拟例程都是使用PLC的内部辅助继电器M(比如:M0.0、M0.1)来与HMI变量连接,触发输出位(譬如:Q0.3、Q0.4)。编的程序里面也没有一个输入继电器I的影子。我们都知道如果没有触摸屏的话,从外部触发输出位动作必须使用输入继电器(如:I0.0、I0.1等)。而现在有了触摸屏,都使用 M 内部辅助继电器来触发程序运行,那么I(输入继电器)就不用啦?如果不用输入继电器,那么电器元件提供的信号怎么输入到PLC?外部控制面板上需要安装的常规按钮、开关等等控制器件又怎么给PLC输送外部信号?是不是因为书上是举的模拟例子没有使用输入继电器I,而在真正编程的时候就要使HMI的变量与I建立连接?亦或是让PLC内部继电器M与输入继电器I之间建立同步关系?请大侠们指教。学生这厢鞠躬了!
展开
展开全部
一般来说,多数触摸屏和组态软件不支持物理点,在PLC编程里,我们要用一些操作按钮或是切换开关等做为PLC的物理输入点(一般用I0.0,I0.1等来表示),而这些物理输入点不能被触摸屏和组态软件识别,所以我们要用辅助点(M0.0,M0.1等)来做,将辅助点和启动信号的物理点并联作为触摸屏上的启动信号,将辅助点和停止信号的物理点串联作为触摸屏上的停止信号。这样就实现了按钮和触摸屏同时控制。 如果不用I0.0,I0.1等物理点,那么控制柜上面的按钮就没用了。对于物理输出点(譬如:Q0.3、Q0.4等),这些一般可以被触摸屏和组态软件识别,所以对输出来说,没必要再加辅助点。
展开全部
输入继电器 I 只能被读取,不能写操作,所以,对于触摸屏来说,I区作为只读来处理,I区仍然会使用,比如,传感器的输入信号。
外部开关通过与PLC的连线进行输入信号的输入,触摸屏仅仅是通过读取PLC地址来确认输入。
触摸屏可以通过PLC的地址来确认输入的状态,当然,你也可以另外付钱购买模块来实现触摸屏的输入信号读取。
外部开关通过与PLC的连线进行输入信号的输入,触摸屏仅仅是通过读取PLC地址来确认输入。
触摸屏可以通过PLC的地址来确认输入的状态,当然,你也可以另外付钱购买模块来实现触摸屏的输入信号读取。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
再好好看看书。尤其是硬件方面的以及内部寄存器相关的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
前面几位大侠说的很对 我就不多说了 就是软硬件的区别。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?