变压器并联运行的理想条件是什么?试分析当某一条件不满足时并联运行所产生的后果
展开全部
变压器并联运行的理想条件是:
感应电动势相等,内阻相等,相位相同。
1、如果感应电动势不等,将由于这个电势而在这两组绕组中产生电流。
2、如果内阻不相等,当有负载后两组绕组输出的端电压将不相等,这样也会在这两组绕组中产生电流。
3、如果相位不同,就是不是同时到达峰值,这个上面所说的一样,两个绕阻间就产生的电流。
以上一但产生两绕组间的电流,由于绕组的内阻较小,将会产生较大的电流,从而会烧坏变压器。
由于上述三个条件很难办到,所以变压器的二次侧是不可以并联使用的。
2024-07-24 广告
2024-07-24 广告
矢量网络分析 (VNA) 是最重要的射频和微波测量方法之一。 创远信科提供广泛的多功能、高性能网络分析仪(最高40GHz)和标准多端口解决方案。创远信科的矢量网络分析仪非常适用于分析无源及有源器件,比如滤波器、放大器、混频器及多端口模块。 ...
点击进入详情页
本回答由创远信科提供
展开全部
1.变压比力求相同。否则在两个变压器的二次绕组中会出现环流,发热,浪费能源,甚至烧毁被压器。这时两个并联的绕组中的感应电势的有效值将不同。
2.联接组别相同(单相的就是极性相同)。否则,会出现比上条更严重的环流,烧毁变压器。这时两个并联的绕组中的感应电势的相位将不同,有效值也可能不同,将出现巨大的电势差加在并联的绕组中,出现巨大的环流。
3.阻抗电压应力求相等。否则两并联的变压器的输出的电流会不均衡,阻抗电压小的易过载,影响大的变压器发挥作用。
4.两变压器的容量要接近,不超过1/3。否则,小容量的变压器易过载,而大的变压器却不能发挥大的作用。这与上一条相联系,因为小的变压器的阻抗电压较小。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询