请高手帮我把110KV变电所一次部分设计原始资料分析一下,谢谢

原始资料:110KV/10KV变电所,高压侧由距本所13KM的一号变电站(110KV母线断流容量为740.74MVA)和16KM的二号变电站(110KV母线断流容量为74... 原始资料:
110KV/10KV变电所,高压侧由距本所13KM的一号变电站(110KV母线断流容量为740.74MVA)和16KM的二号变电站(110KV母线断流容量为740.74MVA)各引一回110KV供电,10KV侧要求有20回出线,其中14回工作电流为200A,6回工作电流为300A,功率因素均为0.8.设计中应考虑保证扩建时,不中断原有负荷的供电,扩建后应保证功率因素为0.9.该变电所海拔高度为1000KM,历史最高温度为35摄氏度,最低温度为-7摄氏度。最高月平均温度为27摄氏度。该所附近地势平坦,交通便利,可不考虑环境污染影响。

从(1)待建变电所的规模和性质
(2)待建变电所各级电压负荷情况
(3)待建变电所保护
(4)其他原始资料
这四个方面分析。

知道的请帮帮忙,谢谢!!
展开
 我来答
邸笑笑
2009-12-14 · TA获得超过272个赞
知道小有建树答主
回答量:126
采纳率:100%
帮助的人:84.4万
展开全部
可能不太全面,回答不出来的大家补充一下吧

依照数据分析,该变电所110kv侧有两条进线间隔,没有出线。10kv侧有20条出线间隔。 所以变电所应为110kv终端变电所,终端变电所位于输电线路终端,接近负荷点,经降压后直接向用户供电,不承担功率转送任务,电压为110kv及以下。全所停电,仅使其所供的用户中断供电。 若110kv有出线,则该变电所为地区变电所。

变电所的电压等级为11W即110kV

主变可选2~3台,容量根据10kv出线负荷来计算。10kv*200A*14+10kv*300A*6=46000kW 1.73*46000/0.8=99475kVA
扩建后不知是多少负荷,现在就将主变容量多选一些。根据GB50059-92 ,当断开一台变压器,其余主变容量不应小于60%的全部负荷,并应保证一、二级负荷。 99475*0.6=59685kVA
主变就选择63000kVA或更大 SZ11-63000/110 三相有载调压变压器
海拔高度、温度等可看国家标准,符合即可。

不知回答的是否正确,大家可以讨论一下哈
百度网友27c149e
2009-12-17 · TA获得超过530个赞
知道答主
回答量:46
采纳率:0%
帮助的人:33.1万
展开全部
c bxuk jojk jsin
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式