消防风机需要热继电器保护吗?

请教高手,尽量能详细点!!!我现在做的工程,设计院的图纸,施工过程都是有热继的,但物业的工程师提出疑问,热继是否可以取消。热继起过载保护,消防风机只在火灾状态下启用,并非... 请教高手,尽量能详细点!!!
我现在做的工程,设计院的图纸,施工过程都是有热继的,但物业的工程师提出疑问,热继是否可以取消。热继起过载保护,消防风机只在火灾状态下启用,并非长时间工作的设备,一旦热继动作风机就会停止工作,而起不到消防的作用,请教高手帮我详解
展开
 我来答
赵文星空絮雨
推荐于2018-05-01 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137976
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
根据《通用用电设备配电设计规范》(GB50055—93)第2.4.6条中的过载保护不同于《低压配电设计规范》(GB50054—95)第4.3.5条中的过载保护。
1、消防水泵为一用一备或二用一备,备用泵自动投入。装设防止电动机因过热而造成损坏的热继电器保护是必要的。与此相适应,电动机回路的断路器具有长延时过电流保护也是合理的。
2、消防风机无备用,不装设防止电动机因过热而造成损坏的热继电器保护或装设热继电器保护动作于信号都是符合规范GB50055—93第2.4.6条规定的。
3、采用直接启动的消防水泵、消防风机的配电线路断路器经正确计算选择,是可以带长延时过电流保护的。
4、降压启动的消防风机最末级断路器按常规计算选择时。不应带长延时过电流保护。为满足GB50054--95第4.3.5条规定。应加装防止线路过载的热继电器动作于信号。
也可以按直接启动条件计算选择降压启动消防风机的最末级断路器,从而可带长延时过电流保护。避免只选择带电磁脱扣器的断路器缺少后备保护的缺陷。
5、给消防水泵、消防风机配电的非末级断路器,经正确计算选择配合均可选用带长延时过电流保护的断路器。
深圳市鼎信智慧科技有限公司_
2022-10-24 广告
我知道有一家优秀研发的厂家,鼎信智慧科技,他们家推出的智慧电网系列包括输电线路视频、图像、分布式故障定位、外破、山火、覆冰、微气象、测温、倾斜、弧垂、舞动检测以及智慧配电监测、智慧变电监测、智慧电缆检测、智慧安装视频、智慧警示、智慧防鸟等都... 点击进入详情页
本回答由深圳市鼎信智慧科技有限公司_提供
shanhu5299
推荐于2016-12-01 · TA获得超过227个赞
知道答主
回答量:82
采纳率:0%
帮助的人:64.2万
展开全部
需要。分两种情况:第一种,风机设备不总启用,属于待用状态,要定期检查,防止在使用时无法启动
第二种,放置位置是环境原因,容易造成线路短路或者开路、断路,所以需要热继保护,无法取消。
详细的建议你去网站看看www.anf.com.cn
希望对你有所帮助
本回答被提问者采纳