什么是请问什么是电流互感器的额定二次负荷?
例如某参数表上标明:额定二次负荷(Ω)---20VA额定二次负荷是在二次电流上串联的电阻吗,互感器安装好后需要撤掉吗?它的单位是“Ω”还是“VA”,有何区别?选型时如何参...
例如某参数表上标明:额定二次负荷(Ω)---20VA
额定二次负荷是在二次电流上串联的电阻吗,互感器安装好后需要撤掉吗?
它的单位是“Ω”还是“VA”,有何区别?
选型时如何参考? 展开
额定二次负荷是在二次电流上串联的电阻吗,互感器安装好后需要撤掉吗?
它的单位是“Ω”还是“VA”,有何区别?
选型时如何参考? 展开
展开全部
电流互感器负荷通常是电流表,电度表,功率表,电流继电器等计量,保护用元件.也就是电流线圈,属电感性负载.因此应当以VA表示.
电流互感器二次回路不允许开路,否则将过载过压烧毁.同时接入负荷过多将使二次电流精度下降.额定的二次负荷就是指允许长期接入的负荷最大值,这时候的电流精度可以保证在铭牌上的精度范围内.
对于20VA的电流互感器,0.5级精度,电度表电流表一般只能串接3-4个以内,再多精度就有问题.否则选大一点容量的.
供电局对单位总进线电度表要求高,一般要求大容量,少负荷.
2024-09-05 广告
电流熔断器是电气系统中至关重要的安全保护元件,它能够在电路中出现过流情况时迅速切断电源,有效防止设备损坏、火灾等安全隐患。我们上海赢海洲新能源科技有限公司深知其重要性,精选高品质材料制造电流熔断器,确保产品具有快速响应、稳定可靠的特点。这些...
点击进入详情页
本回答由上海赢海洲提供
展开全部
额定二次负荷即二次回路的带载能力。用视在功率(VA)表示的,计算额定二次负荷Z=S÷In²。如额定二次容量为3.75VA,则Z=3.75÷5²=0.15Ω。
如果铭牌给定的是额定二次负担0.2Ω,计算互感器二次额定容量S=In²×Z=5²×0.2=5VA。都表示的是二次回路的带载能力,即互感器二次回路阻抗允许超过上述的0.15Ω或0.2Ω。
负荷,是人类社会中的一种专业词语,指机器或主动机所克服的外界阻力,对某一系统业务能力所提出的要求(如电路交换台,邮政,铁路),又指物体所承载的重量。引申为资源被占用的比例。
电流互感器的原理很简单,它是先将一个高电压,转化为一个低电流,再通过本身的内阻得到一个所需要的电流,然后根据需要连接一个外电阻,它得主要目的还是降压处理,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?