多个S7-315的站如何与两台WINCC上位机通讯

现场有2套单独的314站,各站间无数据交换,2套相同的WINCC上位机.看能否通过DP总线方式与两台并列的WINCC上位机联网,DP线如何连接?每个WINCC上位机权限一... 现场有2套单独的314站,各站间无数据交换,2套相同的WINCC上位机.看能否通过DP总线方式与两台并列的WINCC上位机联网,DP线如何连接?
每个WINCC上位机权限一样,都可以通讯两个314站
那我的PLC站如何组态呢 和只有一台WINCC上位机的有什么不同?
还有两台WINCC上位机如何才能不冲突呢,在那里设置?
展开
 我来答
百度网友b8b3f90
2009-12-18 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7178
采纳率:94%
帮助的人:3167万
展开全部
可以啊,前提是你的314有DP

Wincc2台,分别是A,B
314 2台,分别是C,D

DP总线连接器有进出口可供连线。

A的出口链接B的进口,B的出口连接C的进口,C的出口链接D的进口。

然后将A,D的总线连接器的终端电阻开关拨至ON位置。

至于A,B上用CP5611还是CP5613,根据你的预算决定。

然后在Wincc中分别组建S7通道,分别建立C,D的通讯以及画面,变量链接。
同富嘉业
2024-11-14 广告
深圳市同富嘉业通信设备有限公司是一家专业从事应急通信产品研发、生产、销售的专新特精企业,总部位于深圳。公司主要技术团队来自于电子通信工程合作伙伴,研发团队占公司人数30%,计算机信息本科生学历占公司30%,博士生导师1个,公司经过了8年的长... 点击进入详情页
本回答由同富嘉业提供
安克鲁
2010-01-07 · TA获得超过4.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:4165
采纳率:33%
帮助的人:2698万
展开全部
我来补充一楼的,在每台上位机的WinCC配置"Tag Management\..\Industrial Ethernet Protocol\System Parameter \Device Unit", 选择正确的本机以太网卡. 并且, 在与PLC通讯连接中, 正确定义目标PLC的MAC地址和其它参数.
每台机设置不同的地址,不要超过总数.
已赞过 已踩过<