电流互感器怎么接线

最近刚接触电流互感器,上面的接线说明不是很明白我接线是直接一根380V电源线穿过中间的孔互感器上面两个端子分别接到电流表的两个端子上但是等开机却发现电流表没有反应请问下高... 最近刚接触电流互感器,上面的接线说明不是很明白 我接线是直接一根380V电源线穿过中间的孔 互感器上面两个端子分别接到电流表的两个端子上 但是等开机却发现电流表没有反应 请问下高手是不是接线错误 ?是不是互感器的两个端子上必须有一个接地啊?否则怎么会没有反应?在线等~~~
说明书上说一次接点P1和二次接点P2什么的 我看就两侧有那个P1、P2标志 没有接线端子啊 S1,S2附近有两个孔 上面也就是互感器顶部有两个接线端子 其他都没了
展开
 我来答
陈坚道
高粉答主

推荐于2017-09-18 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
1》电源线从互感器P1或P2面(接电流表不分彼此)穿过均可,S1,S2接交流电流表两接线端,二次线接地或不接地是没有影响的。
2》P1和P2是指导电源线的穿线面,对电度表接线来说,电源线从P1或P2面穿线的不同,S1、S2在电度表的接线位置也不同,否则会导致逆行。对电流表来说,穿线方向与S1、S2接线位置是不分彼此的,均能正常指示电流值的。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
手机用户46255
2009-12-18
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:2710
展开全部
一次接点接到配电主回路,二次接点接电流表并且其中一点接地。切记二次回路不能开路
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-05-30
展开全部
看变比选择的大吗?电流小没达到电流互感器的最低值
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友c36e23e
2009-12-18 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.8万
采纳率:21%
帮助的人:6146万
展开全部
可能380线要绕一圈,接地不用,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
钢构公司
2009-12-18
知道答主
回答量:88
采纳率:100%
帮助的人:0
展开全部
必须有一端接地 ,要不就没有作用
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起