有没有知道台达PLC如何通过串口调试软件驱动PLC程序中的中间继电器,如何完成?谢谢!
展开全部
把串口调试软件调成MODbus ascii 格式 设置好波特率,校验位,停止位, 发送格式按工具的格式(字符发送):01 05 08 28 FF 00 CB CR LF
别忘记冒号开头
如果用MODBUS RTU CRC校验
则发送 01 05 08 28 FF 00 0E 52
别忘记冒号开头
如果用MODBUS RTU CRC校验
则发送 01 05 08 28 FF 00 0E 52
追问
谢谢你的回答,我就是不知道如何得到这串字符,能否赐教!!
追答
在百度文库里搜一下MODBUS协议里面有详细的报文格式
比如上面的代码 01 05 08 28 FF 00 0E 52
01是从站号
05是功能码写线圈(位)
08线圈高位地址十六进制
28线圈地位地址十六进制
FF线圈ON( 00 OFF)
00固定
0E 52 (CRC校验码)