pkpm混凝土构件配筋及钢构件验算简图中剪力墙出现红字咋办
展开全部
发红说明剪力墙受到的弯矩或者剪力超过了其承载极限。
一般是由于该墙体分配到的水平剪力(地震或者风荷载效应)太大而造成的。
首先要确保你的计算参数填写正确,例如地震烈度,场地土类型,特征周期,周期折减系数,阻尼比,嵌固情况,风压,体型系数……等等,请参阅规范要求,勘察资料和PKPM说明书,弄清楚每个参数的意义并正确填写。
然后看位移角,是否满足规范要求(剪力墙结构小于1/1000,框剪结构小于1/800),如果没达到要求,多半是因为剪力墙布置过少,那么每段墙肢分配到的水平剪力自然就偏大了,增加墙肢或者加大长度以及厚度即可。
如果已经满足位移角要求,那么你可以看看周期的情况,第一第二周期的扭转成分是否接近于0,周期比是否小于0.9(B级高度小于0.85)。如果第一第二周期的扭转成分超过0.10,最好调整到0.05以内。调整的方法可以看结构整体空间振动简图,俯视角,看第一和第二振型下结构的振动情况,哪侧刚度较弱一目了然,将平面刚度调整得越平均(即振动越接近完美平动),就能使得第一和第二周期扭转成分越接近于0。
7度或者更低的烈度区的A类高度高层,用以上方法能解决大多数剪力墙发红的问题。如果依然发红,或者更高烈度以及更高高度的建筑。那情况就比较复杂,涉及到合理分配每个构件的平面刚度,这与设计师的经验关系很大,建议找高手操作解决。
