请教:224自由通信口与RS485(Modbus RTU)仪表的通讯问题
请问:谁有224做主Modbus的程序?我曾编过但总是通讯不上,我的接线是按这种方式进行的:224:8----仪表端子47(A)3----46(B)1----88(SHD...
请问:谁有224做主Modbus的程序?我曾编过但总是通讯不上,我的接线是按这种方式进行的:224:8----仪表端子47(A)3----46(B)1----88(SHD)请高手帮忙看看是否正确?谢谢!
展开
3个回答
2013-12-25
展开全部
1:你的SF灯亮,看门狗动作,看来你的程序中接收数据应该是用的字符中断,这是对的,但你要在中断中复位看门狗,因为你的字符不一定在一个扫描周期内就可完成,2:当你的程序已经没有SF灯亮的情况下,通过PLC的PORT发送数据到PC的超级终端看你的发送的数据帧是否正确无误,静止线这些东西可以不编程;3:在S7-200的产品目录的后边有介绍224的通讯口的接线方式供参考;4:你连接的站肯定不止一个,注意发送各站数据时时间要错开,用移位触发发送数据的条件来轮流通讯
全测科技
2024-12-19 广告
2024-12-19 广告
确实可以进行维修。如果您的频谱分析仪出现问题,并且还在保修期内,建议您联系原厂进行维修,这样可以享受到免费的维修服务。如果已经超过了保修期,也不用担心,市场上有许多专业的维修服务可以提供帮助。您可以在网络上搜索深圳全测科技有限公司,这是一家...
点击进入详情页
本回答由全测科技提供
2013-12-25
展开全部
谢谢ZZJ1382老师的回答!但我按你的办法再次试验时,依然通讯不上。出现SF报警故障。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-12-25
展开全部
检查一下通信速率,校验位,停止位等与通信相关的设定.另外,要保证程序写的对.你的CPU出现SF报警,很可能是写的程序有问题.用INFORMATION查看一下CPU中有什么错误发生.