应急电源接线方法

请问一下如何接线左边的能看懂。。。请问右边的5个接口如何接线呢?装的是传统的灯管... 请问一下如何接线

左边的能看懂。。。
请问右边的5个接口如何接线呢?
装的是传统的灯管
展开
 我来答
在溪涧
2019-11-09 · 给大家寻找精彩好看的电影
在溪涧
采纳数:2 获赞数:3944

向TA提问 私信TA
展开全部

应急电源简称EPS。EPS的基本工作原理类似于后备UPS或逆变器,即当电源正常时,电源通过EPS电源旁路直接向负载供电。切断电源后,EPS切换到蓄电池逆变器供电。

区别在于EPS增强了负载输出和电池监测检测功能,输出波形要求为正弦波,EPS的设计必须满足消防行业的特殊要求。

扩展资料:

设计要求

1、EPS的额定逆变器功率应不小于最大的单个电机和设备或一组电机和设备可同时启动的功率。对于具有直流输出和现场逆变器的电动助力转向系统,应考虑逆变器母线的电压降。

2、EPS应急电源的蓄电池容量应满足负载稳定后应急工作时间的要求。

3、消防专用EPS应急电源可作为火灾自动报警系统的备用电源,为系统或系统内的设备及相关设施(场所)供电。向消防设备供电的应急电源不能同时向应急照明供电。

4、当EPS应急电源用于单相电源额定功率小于30kW、三相电源额定功率小于120kw的消防设备时,应采用以下方法:

交流输出EPS应急电源,一台EPS应急电源可供一台设备或多台消防设备共用;

带直流输出的EPS应急电源和现场逆变器可采用带多个逆变器/变频延伸的干线式或放射式,为一台设备或多台消防设备相互投入使用供电。

参考资料:

百度百科-消防应急电源

艾普斯
2024-07-18 广告
稳频稳压电源哪家好?艾普斯电源(苏州)有限公司开始专业研发、制造及营销交流稳压电源,满足全球电子及信息业对电源设备日益蓬勃的市场需求。迄今为止,业已发展成为交流不间断电源、稳压电源、变频电源、中频航空- 军事专用电源、直流电源、逆变电源等产... 点击进入详情页
本回答由艾普斯提供
大罗运营官

推荐于2017-09-20 · 专注互联网游戏知识技巧分享!
大罗运营官
采纳数:3527 获赞数:27515

向TA提问 私信TA
展开全部
1、严格按照接线图连接电路。各个端口分别连接以下线路:
①——连接火线 L
②——连接零线 N
③④——连接光源(适合内置驱动的LED光源)
③④——连接驱动电源,再接光源(适合外置驱动的LED光源);
⑤—— 连接墙壁开关线,开关线的另一端,进火线①端口,
墙壁开关只控制市电照明,不影响应急照明;
白插座——连接电池组。
2、应急电源不可空载,无论是检测应急照明功能、或是检测逆变器充电功能,都必须在负载光源 的状态下再进行,
3、主电源线:火线L和零线N,直接接进总电源线路,该二条线路禁止接开关;
4、试验按钮:测试电池是否能够应急照明,在有电状态下,按住试验开关按钮,即可转为应急照明状态,松开按钮,随即进入市电照明状态。
5、光源开始应急照明以后,不受开关控制。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友6837a07
2013-12-24 · TA获得超过4798个赞
知道大有可为答主
回答量:5493
采纳率:71%
帮助的人:4795万
展开全部
2、3接灯管的一端,4、5接灯管另一端
追问
2,3是灯管的一端,  4,5是另一端
这是在镇流器之前吗?
谢谢
追答
应急电源的出线经过开关进到电子镇流的进线端,电子镇流的出线端接灯管
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
众联晟达
2018-06-24
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:858
展开全部
还没TN。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
湖光梁子
2018-06-09
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:863
展开全部
4 5该接哪个电源线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起