燃烧机点火问题
主要是燃烧机前的阀门内漏所引起的,阀门内漏导致阀后压力过高,电脑显示的是检测压力高,点火器也是连锁者的。现在阀门也没有回来,但是还是要把燃烧机启动。原来是把阀后装啦一个球...
主要是燃烧机前的阀门内漏所引起的,阀门内漏导致阀后压力过高,电脑显示的是检测压力高,点火器也是连锁者的。现在阀门也没有回来,但是还是要把燃烧机启动。原来是把阀后装啦一个球阀排气,来缓解阀后压力。现在内漏太厉害啦。这个办法也不是太奏效啦。望各位多给宝贵建议
检
漏
PS
-
VP
能不能设置为不启动检漏。这个会不会其连锁作用。会不会对锅炉造成多大的影响。 展开
检
漏
PS
-
VP
能不能设置为不启动检漏。这个会不会其连锁作用。会不会对锅炉造成多大的影响。 展开
3个回答
展开全部
已经知道是安全阀坏了,当然要尽快更换修复。为了应急,临时启动一下应该可以,但注意加强人工职守,燃烧机停机就要关闭手动总进气阀,观察燃烧机停机后有没有立即断火,若后燃时间太长(有的控制器会报警)说明工作阀也泄漏了,这就不要再启动燃烧机了。
检漏听你说的就不是VPS504,再就是“燃烧机前的阀门”及“阀后压力过高”好像你说的又是燃气高气压保护开关不是检漏。
你可说一下你的检漏型号、燃烧机型号或控制器型号,我帮你出个建议。
检漏听你说的就不是VPS504,再就是“燃烧机前的阀门”及“阀后压力过高”好像你说的又是燃气高气压保护开关不是检漏。
你可说一下你的检漏型号、燃烧机型号或控制器型号,我帮你出个建议。
追问
sqm45 295a9
lmv5x
追答
啊,不好意思,这3个我一个也不认识是什么。
这样吧,如果是我上面说的燃气高气压保护开关,如果压力不超过35KPa,直接将常闭点短接就可以,对锅炉和燃烧机无太大影响。(燃气高气压保护开关一般位于燃烧机阀组的前面同时肯定还有个燃气低气压保护开关)。
如果是检漏检测到安全阀泄漏安全阀阀后压力升高检漏报警连锁燃烧机不能启动,你又能确定工作阀不泄漏,可以临时启动。直接找出检漏控制链的两条线取下短接。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
表示 看不懂 详情请说清楚
追问
阀门内漏,导致压力开关给plc压力过高信号,可能是连锁吧、
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
到底是什么问题,有什么现象?请说清楚点。
更多追问追答
追问
阀门内漏,导致压力开关给plc压力过高信号,可能是连锁吧、
追答
进气阀一般都是组合阀,不容易漏的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?