AB的PLC梯形图上的点在图纸上怎么找。
展开全部
如果是要找Local...那些字上面的那些比如i_hydrauic_pump_run,这是IO的名称,在符号表里头可以找到。如果是要找比如Local:4:I.Data.1,这种的,就是指DIDO模块,4就是编号为4的模块,编号可以从开发平台左侧的树形结构中有一个IO分配的地方看到,物理上,一般是安装从CPU开始向右数,第1个就是0,依此类推。然后4后面的I是指DI,输入模块,如果是O,就是DO,输出模块。再来Data1,就是第1位,模块上一般从0开始编号的位,这个就是标有1的那个口,可在模块上找找。
一样的道理,tongxun:I.Data[0].3,这种也是一样,不过这个貌似是一种什么通信模块的IO,我之前没见过,这里应该就是通信DI的第0模块的第3位。
一样的道理,tongxun:I.Data[0].3,这种也是一样,不过这个貌似是一种什么通信模块的IO,我之前没见过,这里应该就是通信DI的第0模块的第3位。
展开全部
什么版本的编程软件,程序图,和外部接线图属于两套,如果是程序图看看有注悉么。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我也觉得AB的PLC梯形图里没见过这样的点,一般就是I/O点,比如I:2/2之类,这种去找第二个(输入)模块第二个点看看。
如果不知道哪是第二个(输入)模块,去系统I/O配置里能看到。
如果不知道哪是第二个(输入)模块,去系统I/O配置里能看到。
追问
加了个图的。。。就是中间绿色的那个。。。怎么找那个点呢
追答
能否告知你用的编程软件是哪个?
感觉不是LOGIX系列。
或者就是对节点属性(描述)做了处理?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
ab plc里有这个点吗?抓个图看看
rsolgix5000还是500的?
rsolgix5000还是500的?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: