100个千瓦的变压器,可以不用配置无功补偿柜吗?
请问,安装一台100个千瓦的变压器,国家电网公司会允许不用配置无功补偿柜吗?谢谢了!国家政策又是怎要规定的?...
请问,安装一台100个千瓦的变压器,国家电网公司会允许不用配置无功补偿柜吗?
谢谢了!
国家政策又是怎要规定的? 展开
谢谢了!
国家政策又是怎要规定的? 展开
展开全部
可以不用配置。100个千伏很低,如果多花钱配置不划算。
确定无功补偿容量时应注意:
1.在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的;
2.功率因数越高,每千伏安补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿。
确定无功补偿容量时应注意:
1.在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的;
2.功率因数越高,每千伏安补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿。
展开全部
有关规定:
≤80KVA变压器不考核功率因数,>80KVA以上变压器要考核功率因数。
所述变压器容量是要考核功率因数的,至于是否装置无功补偿柜可根据企业意愿,供电公司并不强求的,但考核功率因数的标准为0.9,每低于标准0.01时,将在电费总额罚款0.10%,以此累计;每高于标准0.01时,将在电费总额奖励0.15%,以此累计,在0.75%封顶。
≤80KVA变压器不考核功率因数,>80KVA以上变压器要考核功率因数。
所述变压器容量是要考核功率因数的,至于是否装置无功补偿柜可根据企业意愿,供电公司并不强求的,但考核功率因数的标准为0.9,每低于标准0.01时,将在电费总额罚款0.10%,以此累计;每高于标准0.01时,将在电费总额奖励0.15%,以此累计,在0.75%封顶。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以不用无功补偿。
100个千瓦很小了
1个补偿柜就很多钱。
第一,不值得。
第二,无功功率本来就不大,没必要再进行无功补偿。
第三,国家电网公司也不在乎这点补偿。
100个千瓦很小了
1个补偿柜就很多钱。
第一,不值得。
第二,无功功率本来就不大,没必要再进行无功补偿。
第三,国家电网公司也不在乎这点补偿。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
100Kva的变压器不用配无功补偿柜。