100个千瓦的变压器,可以不用配置无功补偿柜吗?

请问,安装一台100个千瓦的变压器,国家电网公司会允许不用配置无功补偿柜吗?谢谢了!国家政策又是怎要规定的?... 请问,安装一台100个千瓦的变压器,国家电网公司会允许不用配置无功补偿柜吗?
谢谢了!
国家政策又是怎要规定的?
展开
 我来答
卧听梧桐4
推荐于2016-06-21 · 知道合伙人教育行家
卧听梧桐4
知道合伙人教育行家
采纳数:160 获赞数:8613
学生

向TA提问 私信TA
展开全部
  可以不用配置。100个千伏很低,如果多花钱配置不划算。
  确定无功补偿容量时应注意:
  1.在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的;
  2.功率因数越高,每千伏安补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿。
陈坚道
高粉答主

推荐于2018-04-27 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
有关规定:
≤80KVA变压器不考核功率因数,>80KVA以上变压器要考核功率因数。
所述变压器容量是要考核功率因数的,至于是否装置无功补偿柜可根据企业意愿,供电公司并不强求的,但考核功率因数的标准为0.9,每低于标准0.01时,将在电费总额罚款0.10%,以此累计;每高于标准0.01时,将在电费总额奖励0.15%,以此累计,在0.75%封顶。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
热心还清馨丶菠萝蜜06
2009-12-22 · TA获得超过124个赞
知道答主
回答量:90
采纳率:0%
帮助的人:48.4万
展开全部
可以不用无功补偿。
100个千瓦很小了

1个补偿柜就很多钱。
第一,不值得。
第二,无功功率本来就不大,没必要再进行无功补偿。
第三,国家电网公司也不在乎这点补偿。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
听枫看遍野Y
2009-12-22 · TA获得超过848个赞
知道小有建树答主
回答量:256
采纳率:0%
帮助的人:135万
展开全部
100Kva的变压器不用配无功补偿柜。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
香初上舞009
2009-12-28
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
不需要,貌似也没人这么干过
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 3条折叠回答
收起 更多回答(5)