电流互感器原理?

教程上空心线圈串联检流计,用条形磁铁插入或拔出空心线圈,检流计指针会发生变化,请教:工业用电,圆形电流互感器套在铜排上,通电后电流表指针会发生变化,如何用电磁感应解释??... 教程上空心线圈串联检流计,用条形磁铁插入或拔出空心线圈,检流计指针会发生变化,请教:工业用电,圆形电流互感器套在铜排上,通电后电流表指针会发生变化,如何用电磁感应解释??电流互感器接线需要接电么??这块搞得很糊涂。。 展开
 我来答
黔中游子姚启伦
2014-08-25 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50554
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
电流互感器
定义1:利用电磁感应原理改变电流量值的器件。
定义2:将交流电流转换成可供仪表、继电器测量或应用的变流设备。
定义3:将大电流变成小电流的互感器。在正常使用情况下其比差和角差都应在允许范围内。

工作原理
  在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。 正常工作时互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。

电流互感器就是变压器,一次线圈匝数少,电流大,二次线圈匝数多,电流小。一次线圈串联在线路中,二次线圈工作在短路状态,
追问
那么为何要一次、二次??直接接到匝数多的线圈上不可以么??这样匝数多电流就小了,我看单位电流互感器直接套在铜排上,那互感器接线接到哪??直接接到仪表上么??应该不会接到仪表上啊??
追答
电流互感器直接套在铜排上,铜排就是电流互感器的一次,算1匝。
所有的电流互感器都是这样,负荷从中间穿过,就是1匝一次回路。
叶子ewGW84NX78
2014-08-25 · 超过71用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:196
采纳率:0%
帮助的人:154万
展开全部
电流互感器又称仪用变流器(CT)。它是一种将高电压大电流变换成低电压小电流的仪器。其工作原理和变压器相似,是利用变压器在短路状态下电流与匝数成反比的原理制成的,它的一次线圈匝数很少,而二次线圈的匝数很多。电流互感器把高电压大电流按一定的比例缩小为低电压小电流,以供给各种仪表和继电保护装置的电流线圈。这不仅可靠地隔离开高压,保证了人身和装置的安全。此外,电流互感器的二次额定电流一律为5A,这就增加了使用上的方便,并使仪表和继电器制造标准化。
追问
那可不可以理解为线圈少(电阻小)电流大,线圈多(电阻大)电流小,这样理解??那么为何要一次、二次??直接接到匝数多的线圈上不可以么??
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起