展开全部
FX1N可以使用FX1N-2AD-BD功能扩展板,至于FX2N-2AD等特殊功能模块,有人说可以用,但是这些模块说明书上标明的使用范围上并不包括FX1N。
功能:FX1N-2AD-BD可安装于FX1S、FX1NPLC中,提供2通道模拟量输入的板卡。
安装:
拆开FX1N主单元口处的顶盖,将扩展板插入外部端口,并用两个M3自攻螺丝紧固,再装上扩展板顶盖并用M3自攻螺丝紧固。
连接:
根据模拟量性质,电压(0-10V)输入接入V1+或V2+,电流输入(4-20mA)短接V1+与I1+或V2+与I2+,公共端接入VI-,未使用端口短接Vx+与Ix+。
PLC编程:
根据模拟量性质与连接,设置M8112与M8113状态:M8112对应1通道,OFF为电压输入,ON为电流输入;M8113对应2通道,OFF为电压输入,ON为电流输入。
D8112对应1通道数字值,D8113对应2通道数字值。
与组态王的连接:
计算机采用串行端口,通过SC-09通讯电缆连接PLC编程口,在组态王中设置相应的端口及PLC。
在监控画面使用合适的元件,读取地址设置为D8112或D8113寄存器。
