凯铭威监控球机,两个外置拨码器 ,一个8位一个6位。问波特率,地址码和协议。
两三年前的球体摄像头,凯铭威的,今天装监控拿出来,试机,可以自检。也能看到图像,但是不能云台控制。看到有两个外置拨码器。一个八位的,一个六位的。八位的全部打在OFF上,六...
两三年前的球体摄像头,凯铭威的,今天装监控拿出来,试机,可以自检。也能看到图像,但是不能云台控制。看到有两个外置拨码器。一个八位的,一个六位的。八位的全部打在OFF上,六位的4和6位上打在ON上 其他都在off上。 请问这个波特率,地址和协议都是什么?
展开
展开全部
如果没有说明书,波特率就那么几个,挨个试试就可以了,协议一般与主机设置一致,地址码你给拨下来,直接拨1就行了,这个地址码在监控主机输入1就可以了
球机地址码、波特率和控制协议
这里主要介绍在球机本身上设置其地址码、波特率和控制协议,是通过球机本身的拨码开关来设置的。 我们可以看到球机上有一个拨码开关,有的球机时有6位,有的有8位,分为上下两排。这里分别介绍:
6位拨码开关:上排为8位数,分别用1-8标示,下排有6为1-6标示。上排用SW1表示,下排用SW2表示。
SW1是设置球机地址码的,这是根据2进制来计算的将1拨到ON上其他都在OFF,表示球机地址为1,2在ON
其他在OFF时表示地址码为2,1和2在ON,其他在OFF表示地址为3,以此类推来拨码设置球机地址码。
SW2是用来设置球机的波特率和控制协议的。其中1-3是设置控制协议,4-5是用来设置波特率的,这个根
据球机说明书来操作,不同厂家的球机其设置定义是不同的。6是终端120欧电阻。
8位拨码开关:其SW1同6位的,SW2有1-8个数字,其定义为1-4设置控制协议,5-6是设置波特率,7是协
议选择开关(OFF状态为LG协议、ON状态为SONY协议),这些根据球机说明书来操作,不同厂家的球机其
设置定义是不同的。8为RS485终端。
这里需要说明的是,球机地址码最好对应到监控矩阵的输入端口,是几路输入就设置为这个地址码,波特率一
般设置在2400为最佳,因为9600时可能出现摇杆控制球机转动时,摇杆挺了但球机还是在转动。波特率和控
制协议可以在球机上设置为与矩阵的一致,也可在矩阵上设置为与球机一致。所有球机的波特率和控制协议均
要设置为相同的,这样才能被同一设备控制。
