关于模拟地、数字地、机壳地、电源地的问题,求高手指点

我现在做的板子采用DC5V供电,分割为数字地和模拟地两部分,数字地与模拟地用0欧电阻连接,模拟地与机壳地直接通过PCB安装孔连接;网上查到有些说220V的电源地往往会和机... 我现在做的板子采用DC5V供电,分割为数字地和模拟地两部分,数字地与模拟地用0欧电阻连接,模拟地与机壳地直接通过PCB安装孔连接;
网上查到有些说220V的电源地往往会和机壳连接,那我现在这么处理是否会有问题?谢谢。
之所以模拟地与外壳直连,是因为发现这么连对改善噪声效果明显
展开
 我来答
zzcaokx
推荐于2020-01-26 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:4827
采纳率:84%
帮助的人:1886万
展开全部
  模拟地是模拟信号为公共参考点;
  数字地是数字信号为公共参考点;
  机壳可作为整机零电位参考点,接以上参考点时,就成了机壳地,具有屏蔽作用,接大地时还具有安全保护作用。
  电源地就是通往大地的地线。
  你的接法是正确的。数字地与模拟地可以分别接到同一个与机壳相连的点,不一定要用0欧电阻。
zxl5
高赞答主

2015-03-26 · 大脑停止不了思考
知道大有可为答主
回答量:2.9万
采纳率:0%
帮助的人:1.3亿
展开全部
你这样连接是可以的,不会有危险,关键是要注意和机壳连接的是220V市电的地线而不能是零线。
追问
谢谢