隧道施工独头掘进长度超过150m时,必须采用机械通风。通风管的安装应符合下列要求:

1、单独压入式的进风管口或吸出式的出风管口应设在洞外,前者宜在洞口里程20m以外,后者则应作成烟囱式。

2、通风管靠近开挖工作面的距离应根据具体情况确定。压入式通风管的出口距开挖面的距离应通过计算确定。

3、采用混合式通风时,当一组通风机向前移动,另一组通风机的管路应相应接长。两组通风管交错的距离不得小于20~30m。

4、通风管的安装应平顺,接头严密,每100m平均漏风率不应大于2%。弯管半径不得小于通风管直径的3倍。

当建筑物和外界隔绝(即密闭)时,短时容许浓度为2~3%。每小时供给每人的新鲜空气量,平时通风为30~40米;战时清洁式通风为5~35米,滤毒式通风为2~10米。

扩展资料

隧道施工通风有四种方式:

①压入式通风。通风机将新鲜空气经风管直接压送到掘进工作面,替换炸药爆破后所产生的炮烟,并与炮烟混合后沿隧道排出洞外。

②吸出式通风。通风机的吸风管进口靠近工作面,由通风机将炮烟直接吸出隧道之外,新鲜空气由隧道口流入补充到工作面。

③混合式通风。即压入式、吸出式同时使用,它既能消除工作面的炮烟停滞区,又能使炮烟由风管排出,是长隧道施工常用的通风方式。

平行导坑式通风。在有平行导坑的长隧道施工中,利用平行导坑及横通道作为通风道,以减小通风机的风压,在工作面附近则加设局部通风配合。

参考资料来源:百度百科-隧道及地下工程通风

爱我家菜菜
推荐于2017-10-08 · TA获得超过10万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:3%
帮助的人:6349万
展开全部
隧道大型轴流风机是专门为特长隧道中竖(斜)井送排式通风专用的送风机、排风机,广泛应用于隧道纵向通风的集中送入式、集中排出式、送排组合式通风,也适合半横向、全横向式及坑道辅助通风方式用,可根据设计的具体性能参数,通过采用不同叶轮直径或同一叶轮直径时调节叶片的安装角来满足不同风量、风压的送排风使用要求。