12kw的功率380v的电压该用多大的电线。和计算方法。谢谢!! 10

2024-12-09 广告
是什么负载?电热负载和电动机电流不一样的。电热负载可按每个千瓦1.5安培计算电流,电动机就得按每个千瓦2.5安培计算电流。也就是说,电热负载电流为45安培,电动机负载电流为75安培。按每个平方铜线负担6安培计算,电热负载可用10平方铜线或1...
点击进入详情页
本回答由刘经理提供
展开全部
首先要计算线电流:
三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为电路功率
U为线电压,三相是380V
cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8
你的12KW负载的工作线电流:
I=P/1.732Ucosφ=12000/1.732*380*0.8=12000/526.53=22.8A
再根据导线允许载流量表进行导线选择:
根据某电缆厂家的电线允许载流量表,空气敷设2.5平方的铜芯电线允许载流量为33A,选用2.5平方的铜芯电缆即可。
