2000w电器用多少a漏电保护器 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 漏电保护器 电器 搜索资料 2个回答 #热议# 上班途中天气原因受伤算工伤吗? cqliuyongxiang 2016-01-29 · TA获得超过1.3万个赞 知道大有可为答主 回答量:3313 采纳率:98% 帮助的人:638万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 2000W的电器应是220V单相电源供电吧?若是这样则按如下选择: 选择16A的漏电保护器合适。计算电流:Ijs=P/U/cosφ=2000/220/0.9≈10.1A;选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=10.1×1.2≈12.1A,选择Ir=16A带漏电护功能的塑壳式微型空气断路器合适,如:DZ47EL-63/1P Ir=16A 30mA。根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:10.1×(1+20%)≈12.1A;选择1.5mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者2.5mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适,它们的安全载流量分是24A和25A,如:BV-3×1.5或者BLV-3×2.5。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 龙胜抚顺84cda01 2016-01-29 · TA获得超过1.3万个赞 知道大有可为答主 回答量:9846 采纳率:90% 帮助的人:1425万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 2000瓦/220=9.09安,故用10安的漏电保护即可。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2021-10-02 4000w用多大漏电保护器- 4 2021-07-16 漏电保护器220v20A最大可以负荷多少功率 4 2021-10-27 15000需要多大漏电保护器 2021-05-17 家里用漏电保护器用多少A的好? 1 2022-09-28 220v6千瓦用多大的漏电保护器 2022-06-27 220v63a漏电保护器能承受几个千瓦 2020-02-13 220v6千瓦用多大的漏电保护器 9 2020-04-21 220v63a漏电保护器能承受几个千瓦 39 更多类似问题 > 为你推荐: