从防止过载角度出发",应该规定"熔断器的额定电流",不是电压. 那额定电流大小和额定电压大小不是一样吗。

 我来答
百度网友74c92f7e6
2017-07-17 · 知道合伙人教育行家
百度网友74c92f7e6
知道合伙人教育行家
采纳数:11172 获赞数:31055
1981年东南大学无线电专业毕业,就教于扬州大学电子信息专业,1996年副教授,现退休,江苏省政府采购办专家

向TA提问 私信TA
展开全部
  1. 电流、电压是两个完全不同的量纲,无法比较它们的大小,更谈不上一样。就像1米和1公斤不能相比一样。

  2. 熔断器串联在负载电路中,只能检测流过的电流,无法感应到负载电压。感测负载电压必须与负载并联,例如压敏电阻就是并联在负载电源两端感应电压的。

  3. 额定电压没有超过不等于额定电流就不会超过,大部分短路故障都是电压没有超过(甚至还会跌落一些),但是电流大大增加而发生引发更大的故障,例如火灾,熔断器就是避免这些继发灾害的。

  4. 尽管熔断器也有额定电压指标,那是指熔断后能够分断的电压级别,超过这个级别的电压它有可能没有能力分断。

xuesdehao
2017-07-17 · TA获得超过247个赞
知道小有建树答主
回答量:240
采纳率:92%
帮助的人:90.4万
展开全部
熔断器的额定电压指的是电压超过这个额定电压,就有可能出现熔断器“熔而不断”,高电压通过熔断时产生的电弧(类似烧电焊)继续联通。
从防止过载的角度出发,即从负载过大的角度出发,负载的大小在于其工作电压下,电流的大小。熔断器是串联在整个回路当中的,当负载过大,即超过回路中所设置的熔断器的电流值,则熔断器过载熔断。(流经熔断器的电流*工作电压=负载功率)