电机的额定电压、额定电流的计算方法是什么?

 我来答
吕知州
高粉答主

推荐于2019-11-06 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:140
采纳率:100%
帮助的人:3.4万
展开全部

一、学院派:计算公式。

1、三相电动机的额定电流的计算公式:

P=1.732×U×I×cosφ

(功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)

2、单相电动机额定电流的计算公式:

P=U×I×cosφ

保护性空气开关的选择应根据负载电流来选取,一般来说:保护性空气开关的容量比负载电流大20~30%附近为宜。

3,通用计算公式。

P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的)

单相的不乘1.732(根号3)

保护性空气开关的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。

二、经验派:经验公式。

1、经验公式按电压分类:

380V电压,每千瓦2A,。

660V电压,每千瓦1.2A。

3000V电压,4千瓦1A。

6000V电压,8千瓦1A。

2、经验公式按功率分类:

3KW以上,电流=2*功率;

3KW及以下电流=2.5*功率。

明白了电动机额定电流的计算方法,我们举例分析计算:三相电动机15KW的额定电流计算。

1,经验公式计算电流 I:15×2=30个电流。

2,学院公式计算:P=1.732×IU×功率因数×效率(功率因数和效率都取0.9),U=380,P=15000,代入公式可算可得电流I=28.1个电流。

1、对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压

2、对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流。

3、当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏

4、当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。绕组是直接接380的,导线的电流是三个绕组电流的矢量和。

5,钳形电流表卡在A,B,C任何一个线上测的都是线电流。