和利时DCS显示超量程,一个测量点位量程设置为0-100,但会显示负数,怎么设置让其最小值只能为0?

 我来答
乌恬畅Yy
2018-03-15 · TA获得超过174个赞
知道小有建树答主
回答量:107
采纳率:83%
帮助的人:64万
展开全部
你设置的4-20mA对应的量程是0-100,当实际回路断线时肯定是0mA,那么视值肯定是-25,这是正常的。如果你一定要不能显示负数,要么是把量程改为20-100,不过这样测量就不准了。要么做个切换逻辑,当值小于0时强制等于0。