和利时DCS显示超量程,一个测量点位量程设置为0-100,但会显示负数,怎么设置让其最小值只能为0? 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 和利时 dcs 量程 负数 搜索资料 1个回答 #热议# 网上掀起『练心眼子』风潮,真的能提高情商吗? 乌恬畅Yy 2018-03-15 · TA获得超过174个赞 知道小有建树答主 回答量:107 采纳率:83% 帮助的人:64万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 你设置的4-20mA对应的量程是0-100,当实际回路断线时肯定是0mA,那么视值肯定是-25,这是正常的。如果你一定要不能显示负数,要么是把量程改为20-100,不过这样测量就不准了。要么做个切换逻辑,当值小于0时强制等于0。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容E+H热电偶,E+H热电阻,E+H温度计 规格齐全,现货速发热电阻测量专业的测温仪表供应商,主营:热电偶,热电阻,双金属温度计,温度变送器等,热电阻测量产品齐全,服务高效!www.ehcnn.com广告 其他类似问题 2012-02-29 和利时的DCS在数据库中修改点说明,量程,量纲后怎么下载?是否为无扰下载,请帮忙 1 2015-09-28 和利时DCS控制器算法中,想编写一个连锁控制。比如A的数值在100的时候,B的阀门开度在10%.A 1 2017-03-02 Dcs系统怎么进入电脑修改量程。 1 2017-11-25 和利时DCS中,为何在控制器算法登陆中登陆不上去,出现提示为communication error(#0):logout performed 7 2016-06-28 急需和利时DCS教程 6 更多类似问题 > 为你推荐: