问下电工朋友
图中总空开蓝线是零线,黄绿红是三相电。
三个单相空开中零线颜色不变,火线黄转绿,绿转红,红转黄。
第三个单相空开零线在负载端 改为了绿线。
查看相应那组灯的开关接入线的颜色也可以确定是哪个开关管它。前提是当时的电工有标准施工。不过可能性不大,因为电工标准上,三相四线要求使用黄线作零线,红黄蓝三线作三相,并且要避免同相不同色。
因为线没有整理整齐,看不出具体的接法。
因此,要搞清楚具体问题,还需要进一步排查。
初步估计可能是单相空开3关掉会导致那组灯不亮。因为它的零线与第一组空开的火线颜色一样,可能导致误接,灯打开后,两相火线没烧掉灯但空开肯定要跳,然后这组灯的电流从空开1的负载线经过其负责上设备到零线,但零线也是断开的,如果负载中有设备接地,有可能通过接地回到接线盒这里,图上最上边那两组铜接线柱是接地用的,但它直接接入到进线的地线了。因此有可能在这里构成回路。
是否在加装或改动了线路后产生此问题的?
关掉空开1,打开这组灯,顺序关闭其它空开,看看哪个空开管这组灯。
关掉这组灯,关掉管这组灯的空开,合上其它空开(包括空开1)。
打开这组灯,看看它亮不亮。
如果它亮或者闪一下就熄了,则上述推测很可能是真的。
最后,郑重提醒:非专业电工请勿自行修改/改动电路,一些含有驻极体电路(如,廊灯)或错误的电路中,使用试电笔测试没有亮灯,但同样能电死人。
2018-10-15
是的,几个空开漏保零线都接在一起的,但是唯独漏保1才跳闸,空开第一个和漏保第一个是三相电的a相,零线是公用的,怎么办
应该是某个位置 线破皮了,靠在一起。 不好办。布线应该没问题。插座零线和灯零线都破皮了,靠在一起。