220v电动阀接线图是什么?
2、3为220V电源输入端,其中1为白线是公共端,一般接零线,2为开控制输入,3为关控制输入,蓝线:电动阀关电源、红线:电动阀开电源。
控制阀性能差:
电磁阀的工艺要涉及的范围实在太广,不过由于设计执行机构和使用填充材料不同造成控制阀性能差还是可以总结出其规律的。
工艺过程里死区的存在会使过程变量偏离原设定点。所以控制器的输出必须增大到足以克服死区,只有这一纠正性的动作才会发生。
基本种类:
电动阀按阀位功能可分为:开关型电动阀和调节型电动阀;按阀位形式可分为:电动球阀和电动蝶阀;按阀体形状还可以分为:普通电动阀和微型电动阀。电动阀常规为开关型,也有调节型的,比如:风机进水管调节水流等。
开关型电动阀一般分常闭和常开两种,常闭型是指断电时阀门处于关闭状态,常开型即是断电时阀门处于开启状态;另外按接线还分三线和两线制,大口径大多是三线制的,小口径的会有两线和三线制两种。
以上内容参考:百度百科-电动阀
2024-11-13 广告
接线就明:
1、2、3为220V电源输入端,其中1为白线是公共端,一般接零线,2为开控制输入,3为关控制输入,蓝线:电动阀关电源、红线:电动阀开电源(2,3通过一个开关再接入220V火线,不可同时得电,最好用转换开关,每次只能一个得电。)4、5、6为阀门位置反馈开关,()绿线:信号反馈共用端)其中5接反馈公共端,一般为(反馈电源任意一根即可),4在阀门开到位时接通5,给出一个阀门开到位的信号;6在阀门关到位的时候接通5,给出一个阀门关到位的信号。另外此反馈电动执行器不在电源输出,要在反馈回路接上一个电源,220V/DC24V。黑线:阀门开时输出信号电源(220V),黄线:阀门关时输出信号电源(220V)。
220v电动阀接线图是什么?
本文详细详细介绍电动执行器怎么接线和220v电动阀接线图;如果觉得回答对您有所帮助的话,麻烦您高抬贵手,给美国威盾VTON电动执行器点个赞!
220V的接线图如下
电动执行器用于控制0°~270°旋转的阀门,如蝶阀、球阀、风门、挡板阀、旋塞阀、百叶阀等,以380V/220V/110V交流电源为驱动电源,以4-20mA电流信号或0-10V DC 电压信号为控制信号,可使阀门运动到所需位置,实现其自动化控制,最大输出扭距达4000N·m。
但是电动执行器和手动阀门不一样,他涉及到参数设置和调试,以及电气接线,需要比较专业的人员才能完成,因此很有必要分享下威盾VTON电动执行器的电动执行器的接线方法。
先看下接线图
一、电气接线
1、电气接线
执行器内部贴有一份接线图(电气舱盖内部)。
按所提供的接线图接线,如电源、控制电源、内部接线和接地等。
如需要,外接电源于干燥器,以保持执行器内部干燥。
确保端子的接线牢固。
确保一个外接控制器只作用于一台电动执行器(不可同时作用于2个或更多执行器)。
接线后务必确保执行器内部清洁无杂物。
2、检查转动方向
三相执行器中,在电动运行前(操作者)应检查执行器转动方向。
如果运行方向错误,则限位开关不起作用,导致卡堵损坏或电机过热。
手动将执行器置于50%开(或关)位置,给执行器供电,确认转动方向。
如果给开信号,执行器按开方向转动运行,则方向是对的。但如果反方向,需要改变接线,互换3根电源线中的任意2根。
再次检查转动方向,确认。
执行器是否带有反馈输出,如果带有反馈输出、并且是开关量控制的就是6根线。电源2根,反馈信号2根,电机控制线2根。如果是模拟量控制的也是6根线,电机控制线变为输入信号线2根。如果是干接点控制则是7根线,电源2根,反馈信号2根,控制信号3根,开、关、公共端
2023-09-19 · 百度认证:上海奇众阀门制造有限公司官方账号,科技领域创作者
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。
这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。
你这种电动阀的接线是要带互锁的,电动阀的内部应该有开关的,找到对应的点接线就可以了。