国标GB4706.1-1992/1998规定的铜线负载电流值标准:
1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A ;
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A ;
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A ;
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A ;
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A---40A ;
家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。
帐号已注销
2021-04-08 · TA获得超过2.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.9万
采纳率:97%
帮助的人:1282万
展开全部
对用户如何选择哪种电力电缆型号要了解各项参数,下面电工之家将介绍常见的几种电力电缆载流量,数据仅供参考,具体电缆参数标准按照各个电缆厂提供数据为准。

一、0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量,常用型号VV22、VLV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量

注:以上电缆载流量计算条件

1. 线芯长期工作温度: 70°;

2. 环境温度: 25° ;

3. 埋地深度: 1000mm;

4. 土壤热阻系数:1.0m.°C/W;

5. 线芯轴间距离: S=2D

二、YJV、YJV、YJLV电缆1~3芯额定电压0.6/1kv-1.8/3kv电缆载流量表:

注:表中计算值为铜芯载流量。铝芯载流量为铜芯的1/1.29倍

3+1、3+2、4+1、4芯、5芯YJV、YJY、YJLV、YJLY(包括钢带铠装)0.6/1kv~1.8/3kv电缆载流量:

注,表中给出计算值是铝芯载流量,铜芯栽流量为铝芯的1.29倍

YJV、YJY、YJV22额定电压在6/6、6/10kv电缆载流量

YJV、YJY、YJV22电压等级8.7/10、8.7/15kv电缆载流量表:

三、常见BV线、BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量

bv线载流量

四、通用橡套软电缆的载流量(450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆YQ、YQW、YHQ、YC、YCW、YHC型号的载流量)

注: 1 中性线截面面积同主线芯面积。 2.3 芯电缆中一根线芯不载流时,其流量按2芯电缆数据。

五、阻燃电线电缆载流量。

1)B、R系列阻燃电线电缆的载流

六、ZR-YJV电力电缆载流量表

七、高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量表,ZR-YJV、ZR-YJL

八、矿物质绝缘电缆载流量表,BTTZ铜芯铜护套氧化镁矿物质绝缘电缆载流量表如下
本回答被网友采纳