锅炉如何叫水
在锅炉停炉之后,首先缓慢的开启放水阀,观察锅炉水位,发现水位线下降,就表示轻微满水了,发现水位线上升,那么就表示缺水。如果看不见水位,应先关闭水阀开启汽阀,之后再开启放水阀进行观察。
当开启放水旋塞后,再关闭汽、水连管与水位表之间的旋塞时,使水位表与大汽相通,水位表中的压力为零。这时再关闭放水旋塞,开启水连管与水位表之间的水旋塞,因锅筒内压力高于水位表内压力,如果锅筒水位正处于水连管附近时,水将被汽流带入水位表中,从而显示锅炉内的水位情况。
判断及处理
当水位表看不见或看不清水位时,可以用“叫水”的方法来判断锅炉缺水或满水的情况。操作程序及判断处理方法 如下:
1、先打开水位表下部的放水阀,如有大量水汽喷出并在水位表内出现汽泡上升等现象,则证明锅炉是满水,超过最高允许水位,清晰透明的玻璃管内的颜色发暗,应停止通风、·燃烧,通过排污阀放水至正常稍高水位,然后即可投入运行。
2、关闭汽阀,单独冲洗水连管。
3、缓慢关闭放水阀,注意观察水位表内是否有水位上升,因汽阀关闭,水位表内无压力,如能叫上水、水会突然充满水位表,如观察失误,可打开放水阀再关闭,重复2-3次。
当用叫水法能见到水位上升,则说明锅炉缺水不严重,水位仅低于水位表的下部可见边缘仍不低于水连管,叫轻微缺水,可暂停运行,缓慢向锅内进水至正常水位,检查无异后,即可恢复运行。如见不到水位上升,则说明锅炉严重缺水,应紧急停炉,严禁进水。
通过“叫水”判断缺水不严重时,可以继续向锅炉给水,恢复正常水位后,可启动燃烧设备逐渐升温、升压投入运行。
通过“叫水”,判为严重缺水时,必须紧急停炉,严禁盲目向锅炉给水。决不允许有侥幸心理,企图掩盖造成锅炉缺水的责任而盲目给水。这种错误的做法往往酿成大祸,扩大 事故,甚至造成锅炉爆炸而炉毁人亡,则认为缺水较严重。