800KVA变压器的额定电流约为46A,线路允许电压降设计为0.5KV,则需要约
29*46*3*1.732/500=13.8(平方毫米)
可以用16平方的铝线,电压降约为0.44KV。
线路损耗约:46*3*0.44/1.732=35(KW)。
线路损耗偏大,如果长期使用,建议用50平方铝线,线路损耗能降低到约10KW。