1个回答
展开全部
为什么有的380V的用电设备不接零线
为什么有的380V的用电设备不接零线
380V的设备不需要零线。
无论两相三相都不需要零线。
需要接地线。
只有220V需要零线。
三相平衡的用电设备很多都是三相电,三相不平衡电流才需要零线。不需要零线的设备主要是三相电机,你说的焊机是两根火线就可以了,是380V。还有一些电压等级需要380的小功率设备,如380接触器线圈,就必须是两条不同相得火线。火线和零线是220V,不同相位的火线是380V。我们家中大部分都是220V。有点罗嗦了,有时候很简单的东西反而不容易说明白。
380V的电怎样接220V的用电设备能用?必须还要有一根零线,与这根火线形成回路。
三相四线:三根火线之间相电压是380V,AB是380V,AC是380V,BC也是380V。
ABC任意一根火线(相线)与零线之间的电压都是220V(左右)。
单根火线接地电压理论上是220V,电表也是走的单项220V,但这样比较危险。请不要这样操作。
车辆上面有380v的用电设备,用接地线吗如此380伏交流电是隔离变压器次级输出,完全可免接地。如直接来自供电网络未经隔离变压器,要接地安全措施。安全用电,正确用电不会错。
为什么有的设备电路不接零线?因为有的电器设备是三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。所以一般380v的设备都可以不用接零线。
零线前端断了或接触不良,《220V的》,为什么用电设备还能用虽然你的用电设备是单相的,但配电系统是三相的,如果仅仅是三相线路的中性线断掉了,后面末端的单相设备有的是不受影响的,除非三相绝对平衡,不然是不能长时间工作的。
因为虽然前面的中性线断了,但后面末端设备是共用中性线的,那么设备之间就形成的串接,串接于相线之间,所以它还能工作,但因为串接的设备的内阻不同,所以所分得的电压时不同的。内阻大的分得的电压就大,内阻小的分得的电压就小,一般不会是设备的额定电压,所以不能长时间工作
一个电压为380v,功率为9000瓦的用电设备能直接起动吗?除了异步电动机外,其他用电设备都可直接启动。因为异步电动机静止时合闸,滑差较大,造成冲击电流。
40KW200V用电设备、30KW380V设备需要多大的电…30KW380V设备需要100A的电表40KW200V要2505电流互感器配合5A电表。
一个地方有220V和380V的用电设备如何进行供电?220V是相电压,即每相对地的电压。380V是线电压,即相与相之间的电压。
当然要采用三线四线制供电啊,每相与零线就为220供电。
零线断路了,会烧毁用电设备吗三相那边的零线如果断了的话,单相这边火线对零线电压可能升高到380V,所以可以造成设备损坏。
