空调高压管结霜是什么原因,怎么处理

 我来答
数码小灵通ll
高能答主

2022-09-15 · 有什么不懂的尽管问我
知道小有建树答主
回答量:1454
采纳率:98%
帮助的人:28.1万
展开全部

空调高压管结霜的原因:

1、过滤网太脏或里面的 蒸发器 太脏造成堵塞,导致通风受阻。

2、室内机风扇转速太慢,导致温度交换不畅。

3、空调管路出现破损泄露故障,导致氟利昂缺少。

空调高压管结霜的解决方法:

1、如果漏氟过多表明你的空调管路有泄漏的地方。

查漏补漏后!再加氟!要不然加完用的时间不长。空调这个家电的的构造是两器一机(蒸发器,冷凝器, 压缩机 )基本工作原理是在电力的驱动下把热量从搬来搬去.冬天从室外搬到室内,夏天相反。

2、如果室外温度太低。

比如到零下十度还要低.热量很少,可可搬热量不多的时候。空调的作用就不明显了。推荐你使用带电加热的空调。

3、空调高压管结霜。

有98%的故障是冷媒不足.对于这个原因多数是安装问题所至的。检查连接管有否接紧。如果安装过程中有加长连管的就应该检查焊接处有没有沙眼。如果安装过程中有减少连接管长度的就重点检查自己扩的喇叭口是否合格。有部分原因是机器本身的质量问题造成系统泄漏,这需要专业维修工进行检查维修。

另一部分原因是机器的毛细管堵塞引起的,故障表现为空调高压管结霜,机内毛细管也出现结霜,电流从开机开始就一路上升.直到压缩机过热停机。放掉冷媒后更换毛细管就可以解决!如果是用电子膨胀阀的就查电子膨胀阀有没有故障。如果是没有问题建议更换内机的管温热敏电阻,因其会影响电子膨胀阀的开合度。

勤奋的宁夏聊数码
2022-09-14 · TA获得超过112个赞
知道小有建树答主
回答量:166
采纳率:100%
帮助的人:4.7万
展开全部

空调高压管结霜有很多原因,主要原因有:

1、制冷剂不能流通,空调散热不好。

2、室内机太脏,会出现结霜。

3、可能内机风机转速慢了,会出现结霜。

解决方法如下:

1、氟氯昂不够了,或者其他制冷剂不够了,补加一点。

2、如果空调是一半地方结冰一半地方不冷,那就肯定是冷媒少了或者空调的管道有被堵住(又叫半堵状态),冷媒不能及时流通。冷量全积聚在蒸发器的前半部,导到结冰。

3、还有一种情况,就是你这台空调的内外机不匹配,外机大内机小,这样内机就会结冰。

4、空调有可能是风量过小,空调的冷量不能及时吹出,开机久了内机的的温度越来越低,最后结成了冰。看看过滤网有没有被灰尘堵住了,请尽快清洗一下内机过滤网。

5、建议您经常清洗室内机,保持洁净。

区分系统有漏或节流系统有半堵:

a.冷凝器出风温度高、电流大、蒸发器进口处有部分结霜不制冷,多为节流系统有半堵现象。故障部位毛细管进口前过滤器脏堵或室内、外连接液管(细管)被压扁形成二次节流。

b.冷凝器出风温度不高、电流小、蒸发器进口处有部分结霜不制冷,多为制冷系统管路有漏点。故障部位系统管路、焊接点、接口纳子、阀芯、阀帽、特别是系统管路。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
热衷电子的小孩
2022-09-13 · TA获得超过161个赞
知道小有建树答主
回答量:1353
采纳率:100%
帮助的人:25.5万
展开全部

空调高压结冰,多半是因为缺氟。缺氟时,过少的氟利昂在高压管处不能形成液态流动,迅速气化蒸发,同时吸收了高压管附近的热,高压管外部的水蒸气冷却到一定温度霜化,严重时就会结冰;而正常量的氟利昂,在高压管段依然是液态流通,高压管温度不会迅速降低。

如果结霜方向是膨胀阀向蒸发器发展的,可能原因:

1、制冷剂偏少(泄漏),表象为冷凝器回液温度偏高但压力不高,由节流阀处开始逐步向蒸发器方向结霜。

2、膨胀阀开启度过小,表象为冷凝回液温度和压力正常或略偏低,由节流阀处开始逐步向蒸发器方向结霜。

3、要检查视液镜,看制冷剂情况,翻泡严重,可能是系统泄漏;视液镜内制冷剂不冒泡或很少冒泡,可能是膨胀阀开启过小,或者堵塞,一般在堵塞处前后会有较大温差。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式