变压器的短路阻抗值为什么用百分比表示?
短路阻抗值习惯使用百分比数值。如果在某些场合需要使用实际数值计算,其换算公式为:X=Uk%*Un平方*1000/(100Sn)
变压器的短路阻抗百分比,在数值上与变压器短路电压百分比相等。它是指将变压器二次绕阻短路,在一次绕阻施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压与额定电压之比的百分数。
变压器的短路阻抗值百分比是变压器的一个重要参数,它表明变压器内阻抗的大小,即变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。它对于变压器在二次侧发生突然短路时,会产生多大的短路电流有决定性的意义,对变压器制造价格大小和变压器并列运行也有重要意义。
扩展资料
通常,变压器的短路阻抗,是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk。由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,所以习惯上又把它称为短路电压或阻抗电压。
变压器短路阻抗大小对变压器运行的影响
1.变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%
2.当变压器满载运行时,短路阻抗的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大。当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电动力大。短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小。
3.因为变压器间负荷分配与其额定容量成正比,而与阻抗电压成反比。也就是说当变压器并列运行时,如果阻抗电压不同,其负荷并不按额定容量成比例分配,并列变压器所带的电流与阻抗电压成反比。
参考资料来源:百度百科-短路阻抗
2023-06-12 广告