万级无尘车间标准是多少?
根据工业无尘车间的标准,万级无尘车间是指每立方空气中含有的大于5微米的颗粒数量少于100000个,小于或等于5微米的颗粒数量少于3520000个。这个标准通常用于制药、医疗、食品、电子等行业,以确保生产环境中的空气洁净度达到一定的要求。
万级无尘车间的标准通常包括以下几个方面:
1. 空气洁净度:万级无尘车间的空气洁净度需要达到每立方空气中大于5微米的颗粒数量少于100000个,小于或等于5微米的颗粒数量少于3520000个。
2. 温湿度控制:万级无尘车间需要保持恒定的温度和湿度,通常温度控制在20-24摄氏度,相对湿度控制在50%-60%。
3. 照明亮度:车间的照明亮度也需要达到一定的标准,通常在300-500勒克斯之间。
4. 噪音控制:车间内的噪音也需要得到控制,通常不超过75分贝。
5. 设备布局:车间的设备布局需要合理,避免交叉污染,并且需要定期进行清洁和维护。
6. 人员管理:车间的人员管理也需要严格,进入车间前需要进行更衣、洗手、消毒等程序,并且不能带入任何污染物。
总之,万级无尘车间需要满足一系列严格的标准和要求,以确保生产环境的安全和产品质量。
尘埃粒子最高允许数(每立方米);
大或等于0.5微米的粒子数不能超出3500000个,大或等于5微米的粒子数不能超出20000个;
微生物最高允许数;
10万级无尘车间标准是,浮游菌数不能超出500个每立方米;
沉降菌数不能超出10个每培养皿。
压差:相同洁净度等级的洁净车间压差保持一致,对于不同洁净等级的相邻洁净车间之间压差要≥5Pa,洁净车间与非洁净车间之间要≥10Pa。
10万级无尘室对温度、湿度无特殊要求时,以穿着洁净服不产生舒适感为宜,温度一般控制在秋冬季20~22℃;春夏季24~26℃;波动±2℃。秋冬季洁净车间空气湿度控制在30-50%,春夏季洁净车间空气湿度控制在50-70%。
配电:洁净室(区)的主要生产用地一般照度值宜≥300Lx;辅助工作室、人员洁净和物料洁净用室、气闸室、过道等的照度值宜为200~300Lx。
噪声控制
一、动态检测时,万级无尘室内的噪音级不得超出70分贝A。
二、静态检测时,万级乱流无尘室的噪音级不能超出60分贝A。
气流组织
10万级无尘室主要采用的送风方式;
1、局部孔板顶棚送风;
2、带扩散板高效空气过滤器顶棚送风;
3、上侧墙送风 等三种送风方式。
10万级无尘室主要采用的回风方式;
1、单侧墙下部布置回风口;
2、当采用过道回风时,在过道内均匀布置回风口或在过道端部集中设置回风口。
送风口风速米/秒:
1、孔板孔口3~5;
2、侧送风口:
(1)贴附射流2~5;
(2)非贴附射流同侧墙下部回风1.5~2.5,对侧墙下部回风1.0~1.5。
回风口风速(米/秒):
1、无尘室回风口不超2;
2、过道内回风口不超4。
万级模块化洁净室(无尘车间),指的是1立方英尺(ft³)内0.5微米(um)的灰尘个数为一万个。这个洁净等级与国际标准ISO14644的7级是相通的。如果按照1立方米(m³)的空间来计算的话,0.5微米(um)的灰尘个数应该为352000个。
万级模块化洁净室(无尘车间)的主要设备是风机滤网机组FFU,它包括初效过滤器、风机、高 效过滤器等组成部分。它一般装置在净化车间的顶部,室外的空气由风机抽入,经过初效过滤器过滤粗灰尘,再由高 效过滤器99.99%去除0.3微米(um)的灰尘,之后形成洁净气流自上而下排出。
因为是万级模块化洁净室的送风模式是非单向流(乱流),所以顶部FFU不需要满布,回风只需要侧面板或者回风柱就可以了。万级模块化洁净室(无尘车间)依靠单位时间内的送风量(也就是换气次数)不同来实现空气净化,只需要换气次数达到60-80次/小时就可以了。
根据需求,万级模块化洁净室(无尘车间)还可加装控温、控湿的空调。控温空调有的是为了满足作业人员的舒 适性,小型空调即可满足。有的则是生产工艺要求严格恒温恒湿,那么就需要高质量的恒温恒湿空调。
此外,万级模块化洁净室为了保持相应的洁净等级,还需要配备风淋室、货淋室、传递窗等,同时要对进入室内的作业人员进行培训,严格按照要求去进行生产。
万级无尘车间标准通常是指在车间内部空气中悬浮的微粒数量极低,每立方米的空气中微粒数量小于10万颗。具体来说,万级无尘车间的标准包括以下几个方面:
1. 空气洁净度:车间内部的空气洁净度需要达到万级标准,即每立方米的空气中微粒数量小于10万颗。
2. 尘粒最大允许数:大或等于0.5微米的粒子数不得超过350000个,大或等于5微米的粒子数不得超过2000个。
3. 微生物最大允许数:浮游菌数不得超过100个每立方米,沉隆菌数不得超过3个每培养皿。
4. 压差:相同洁净度等级的洁净室压差保持一致,对于不同洁净等级的相邻洁净室之间压差要≥5Pa,洁净室与非洁净室之间要≥10Pa。
5. 温度和湿度:冬季洁净室湿度控制在30-50%,夏季洁净室湿度控制在50-70%。温度一般控制在冬季20~22℃,夏季 24~26℃,波动±2℃。
6. 配电和噪声控制:洁净室(区)的主要生产用房一般照度值宜≥300Lx;辅助工作室、人员净化和物料净化用室、气闸室、走廊等的照度值宜为200~300Lx。动态测试时,万级洁净室内的噪声级不应超过70分贝A;静态测试时,万级乱流洁净室的噪声级不宜大于60分贝A。
以上标准要求仅供参考,无尘车间的标准可能会因不同的行业和应用而有所差异,具体要求还需要根据实际情况来确定。同时,建设无尘车间需要专业的设计和施工,建议寻求专业的无尘车间工程公司或咨询相关领域的专家进行指导。