三相3KW电机用多大平方的线合适?

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-17 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.3亿
展开全部

三相3KW电机用1平方毫米的铜导线合适。

根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)

推导出:I=P÷(√3Ucosa)=3000÷(1.732×380×0.85)=5.363(安培)

根据中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)

1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A

注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”

可以选择1平方毫米的铜导线。

扩展资料:

先根据公式计算电流大小,再对照导线载流量,选择铜导线截面积。

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

作为表示电流做功快慢的物理量,一个用电器功率的大小数值上等于它在1秒内所消耗的电能。如果在"t"(SI单位为s)这么长的时间内消耗的电能“W”(SI单位为J),那么这个用电器的电功率[1] 就是P=W/t(定义式)电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积。[2] 

P=U·I。对于纯电阻电路,计算电功率也可以用公式P=I²*R或者P=U² /R。

每个用电器都有一个正常工作的电压值叫额定电压,用电器在额定电压下正常工作的功率叫做额定功率,用电器在实际电压下工作的功率叫做实际功率。

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-电功率

参考资料来源:百度百科-三相电路

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式