常开触点I0.0常闭触点I0.1和传送指令MOV_B组成网络1,当MOV_B指令前的条件满足时,会将值1赋给QB0,也就是将Q0.0置1。这时你若按下常闭触点I0.1,虽然可以使MOV_B指令前的条件不再满足,导致此指令不再执行。

一般来说可以从三个角度对可编程序控制器进行分类。

其一是从可编程序控制器的控制规模大小去分类。

其二是从可编程序控制器的性能高低去分类。

其三是从可编程序控制器的结构特点去分类。


扩展资料:

检修工艺及技术要求:

(1) 测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的万能表测量。

(2)电源机架,CPU主板都只能在主电源切断时取下。

(3) 在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前,要断开PC的电源,这样才能保证数据不混乱。

(4) 在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块RAM内容将丢失。

(5) 输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮。