一般标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期\x0d\x0a同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。\x0d\x0a以下为项目批量样品取样数量 \x0d\x0a1. 砼抗压试块 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土 不少于1次 \x0d\x0a2. 每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时 不少于1次 \x0d\x0a3. 当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 不少于1次 \x0d\x0a4. 每一楼层、同一配合比的混凝土 不少于1次 \x0d\x0a5. 灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1 组 不少于1次 \x0d\x0a6. 每一拆模检验批砼 至少1组 \x0d\x0a7. 基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段 不少于1次 \x0d\x0a8. 建筑地面工程砼试块每一层(检验批) 每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时,相应增加取样次数 \x0d\x0a首次使用混凝土配合比开盘鉴定 至少1组。