混凝土怎么评定?
依据国家《混凝土强度检验评定标准》GBT50107-2010规定,混凝土强度评定方法分为统计方法和非统计方法两种。
1、当试块组数小于等于9组时,应采用非统计方法
例:有六组混凝土试块,设计强度为C20,每组的平均值为:23.10MPa、22.2MPa、24.1MPa、20.7MPa、19.1MPa、21.2MPa。
1)求平均值
Mfcu=21.73
2)判定强度
Mfcu≥1.15 fcu,k
21.73<1.15×20 不符合
fcu,min≥0.95 fcu,k
19.1>0.95×20 符合
该批混凝土试块还不合格。让册
2、当试块组数大于等于10组时,应采用统计方法
例:共有11组试块,混凝土设计强度为C20,每组平均值为:24.2MPa、23.5MPa、22.8MPa、25.1MPa、24.3MPa、21.2MPa、20.7MPa、22.6MPa、23.7MPa、24.5MPa、25.2MPa。
1)求平均值
Mfcu=23.44
2)求标准差
S_(f_cu )=((24.2-23.44)^2+(23.5-23.44)^2+⋯+(25.2-23.44)^2)/(11-1)=1.483
3)查《混凝土强度检验评定标准》GBT50107-2010中表5.1.3
λ1=1.15,λ2=0.9
4)判定混凝土强度
Mfcu-λ1Sfcu≥0.9fcu,k
23.44-1.15×1.483>0.9×20 符合
fcu,min≥λ2fcu,k
20.7>0.9×20 符合
5)结论
该批混凝土强度合格。
扩展资料:
1、折叠配合比设计
制备混凝土时,首先应根据工程对和易性、强度、耐久性等的要求,合理地选择原材料并确定其配合比例,以达到经济适用的目中做的。混凝土配合比的设计通常按水灰比法则的要求进行。材料用量的计算主要用假定容重法或绝对体积法。
2、混凝土搅拌机
混凝土搅拌机:根据不同施工要求和条件,混凝土可在施工现场或搅拌站集中搅拌。流动性较好的混凝土拌合物可用自落式搅拌机;流动性较小或干硬性混凝土宜用强制式搅拌机搅拌。搅拌前应按配合比要求配料,控制称量误差。投料顺序和搅拌时间对混凝土质量均有影响,应严加掌握,使各组分材料拌和均匀。
3、输送与灌筑
输送与灌筑:混凝土拌合物可用料斗、皮带运输机或搅拌运输车输送到施工现场。其灌筑方式可用人工或借助机械。采用混凝土泵输送与灌筑混凝土拌和物,效率高,每小时可达数百立方米。无论是混凝土现浇工程,还是预制构件,都必须保证灌筑后混凝土的密实性。其方法主要用振动捣实,也有的采用离心、挤压和真空作业等。掺入某些高效减水剂的流态混凝土,则可不振捣。
4、养护
养护的目的在于创造适当的温湿度条件,保证或加速混凝土的正常硬化。不同的养护方法对混凝土性能有不同影响。常用的养护方法有自然养护、蒸汽养护、干湿热养护、蒸压养护、电热养护、红外线养护和太阳能养护等。养护经历的时间称养护周期。为了坦培宏便于比较,规定测定混凝土性能的试件必须在标准条件下进行养护。中国采用的标准养护条件是:温度为20±2°C;湿度不低于95%。
参考资料:百度百科-混凝土强度检验评定标准