消防负荷为三级 消防设备还需要双电源切换么?

 我来答
妖感肉灵10
2022-12-11 · TA获得超过6.5万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.6亿
展开全部

原则上,消防设备为三级负荷,就可以单电源单回路供电。但是具备第二个供电电源或供电回路,宜设置ATSE,在GB50016条文说明有描述。另外,JGJ16-2008关于双电源切换的条文说明也专门讲到:针对一、二级负荷。

 这个根据控制需要的,有些不需要220v的可以是四根线的。

扩展资料:

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)13.9.6规定: 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。

电源有两个,但电源到消防设备的线路只有一条,要万一线路坏了,两个电源都没有用了。

因此,现在的设计院,基本都有两个电源、两条馈线到消防设备。

这样的系统图,相当于首端末端进行了两次切换,平时两路电源都带电。

参考资料理由:百度百科——民用建筑电气设计规范