厂房的消防通道宽度要求是多少?
1个回答
展开全部
人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m,消防车道的净宽度和净高度均不应小于4.0m,法律规定的是,消防设施周围1米之内不得被堵塞。\r\n扩展资料:\r\n\r\n1、依据《建筑设计防火规范》6.0.1条,L型建筑其总长超过220米或沿街长超过150米时,应设置穿过建筑物的消防通道。你现在总长是180米,沿街长是100(只看一条边),不需要设置穿过建筑物的消防车道。\r\n\r\n依据6.0.2条,如果有封闭内院或天井,宜设置能够进入内院的消防车道。 \r\n\r\n此外,根据条文解释,建筑物的进深(宽度)不应超过50米,超过的话消防部门可以根据情况要求你设置穿过建筑物的消防车道。 \r\n\r\n2、依据《高层民用建筑设计防火规范》第4.3.1条,高层建筑首先必须设置环形消防车道,也就是此L型建筑四周均应有消防车道。如果做不到这点,可以放宽为沿两个长边(也就是两个100米)设消防车道。总长不超过220、沿街长不超过150,不需要设穿过建筑物的消防车道。