电流互感器150A 5/3.75VA是什么意思
电流互感器150A 5/3.75VA,其中150/5,指的是当电流互感器的一次电流是150A的时候,它的二次电流是5A;3.75VA指的是指电流互感器的输出容量,它可以输出3.75VA的功率,可以带动电度表和一些其他机器,但是不能超过它的输出功率,否则可能带不起来。
使用注意事项
1、电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载
2、按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故。
扩展资料:
电流互感器的常见故障往往与制造缺陷有关,具体如下:
1、电流互感器的绝缘很厚,有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱折,加之真空处理不良,浸渍不完全而造成含气空腔,从而易引起局部放电故障。
2、电容屏尺寸与排列不符合设计要求,甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整,甚至错位或断裂,使其均压特性破坏。因此,当局部固体绝缘沿面的电场强度达到一定数值时,就会造成局部放电。
4、某些连接松动或金属件电位悬浮将导致火花放电,例如一次绕组支持螺母松动,造成一次绕组屏蔽铝箔电位悬浮,末屏引线接触或焊接不良甚至断线,均会引起此类故障。
5、一次连接夹板、螺栓、螺母松动,末屏接地螺母松动,抽头紧固螺母松动等,均可能使接触电阻增大,从而导致局部过热故障。
参考资料来源:百度百科-电流互感器