三菱plc 输入端s/s 是做什么用的
三菱plc输入端s/s是公共端。可以接电源的正,也可以接电源的负极。接24V表示输入低电平,接0V表示输入高电平有效。这个公共端的作用是如果接了一个按钮,那么一段接输入X另一端要接COM公共端此时才会有输出。
具体接线方法就是:S/S端和24V端连接,COM端就是0V端;S/S端和0V端连接,COM端就是24V端,S/S端也叫做使能端。
PLC的S/S端口可以接24V+,也可接0V。当S/S端接24V+时,X0-Xn均接0V。当S/S接0V时,X0-Xn均接24V+。
扩展资料:
PLC输入端口一般是输入:开关量信号:按钮,行程开关,转换开关,接近开关,拨码开关等等。按钮或者接近开关的接线:PLC开关量接线,一头接入PLC的输入端(X0,X1,X2等),另一头并在一起接入PLC公共端口(COM端)。
一、PLC电源电路。
PLC控制系统的电源除了交流电源外,还包括PLC直流电源,一般而言,PLC交流电源可以由市电直接供应,而输入设备(开关,传感器等)的直流电源和输出设备(继电器)的直流电源等,最好采取独立的直流电源供电。
大部分的PLC自带24V直流电源,只有当输入设备或者输出设备所需电流不是很大的情况下,才能使用PLC自带直流电源。
二、PLC输入口和输出口的电流定额。
PLC自带的输入口电源一般为DC24v,输入口每一个点的电流定额在5mA-7mA之间,这个电流是输入口短接时产生的最大电流,当输入口有一定的负载时,其流过的电流会相应减少。
PLC输入信号传递所需的最小电流一般为2mA,为了保证最小的有效信号输入电流,输入端口所接设备的总阻抗一般要小于2K欧。
三、PLC输出端口一般所能通过的最大电流随PLC机型的不同而不同,大部分在1A~2A之间,当负载的电流大于PLC的端口额定电流的最大值时,一般需要增加中间继电器才能连接外部接触器或者是其他设备。