施工荷载怎么计算
2个回答
展开全部
问题一:如何算施工总荷载计算公式 施工总荷载计算是针对某分部分项工程编制施工方案时计算,楼主指定什么施工方案,就计算什么荷载。没有整个工程计算施工荷载的。各种不同用途的施工荷载,相应的规范规定取值有差别。
问题二:建筑荷载怎么计算啊 这是一句两句能说清的么???
三、荷载取值
1.墙自重取值:(1) 砼墙
(2) 围护外墙
(3) 内隔墙
(4) 活动隔断等效荷载
2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。
四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推
荐值)
1. 底层楼面
静载:
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
(3) 底粉或吊顶,标准值(1)kN/m2,分项系数。
(含吊挂灯具风管重)
静载合计 标准值 (kN)/m2
活载:施工活载标准值( )kN/m2,分项系数。
2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。
一般楼面:
静载:
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
(3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 。
小计 kN/m2
活载:(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数。
(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数。
特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。
(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m
hio(净高)
不上人屋面:
静载:
(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数
(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数
(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数
(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数
静载合计: kN/m2
检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。
上人屋面:
静载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数。
刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数。
找平层,标准值 kN/m2,分项系数。
防水层,标准值 kN/m2,分项系数。
保温层,标准值 kN/m2,分项系数。
找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数。
屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数。
吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数。
合 计: kN/m2
楼梯荷载计算:
号楼梯静载:
(1) 楼板自重标准值,分项唬数。
(2) 饰面自重标准值,分项系数。
(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。
合 计: kN/m2
问题三:关于高大模板专项论证中“施工总荷载大于15kN/O,或集中线荷载大于20kN/O”怎样理解? 1、施工总荷载大于15kN/O,是指板的荷载,按每平米所受荷载计算。
2,、集中线荷载大于20kN/O是指梁的荷载,一般不考虑梁的截面尺寸,按每米的梁所受荷载计算。
计算时要考虑施工荷载。饥如操作人员、施工机具等的荷载)
问题四:集中线荷载大于20KN/m时,必须组织专家论证 例:梁高1200MM,宽400MM,板厚120MM怎么计算,详解。 根据JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规程
一、永久荷载标准值
1、模板及其自重标准值G1K,木模板,按模板图计算确定,简化计算,假设梁取0.75 kN/O,板取0.3 kN/O;
2、新浇筑砼自重标准值G2K,取24 kN/O;
3、钢筋自重标准值G3K,按钢筋图计算确定简化计算,梁取1.5 kN/m3,板取1.1 kN/m;;
二、可变荷载标准值
1、施工人员及设备荷载标准值Q1K,按照最不利情况,考虑布料机,4 kN/O;
2、振捣混凝土产生荷载标准值Q2K,2 kN/O;
3、风荷载(略)
三、计算专家论证限值时,采用设计值
1200X400梁模板线荷载=(0.75*0.4+(24+1.5)*1.2*0.4)*1.2+4*1.3+2*1.4
=23.05 kN/m> 20 kN/m
所以,要专家论证
120厚板荷载=(0.3+(24+1.1)*0.12)*1.2+4*1.3+2*1.4
=11.97 kN/m2 问题五:屋面荷载取值? 《荷规》表4.3.1 屋面均布活荷载
1不上人的屋面:0.50kN/m2;2上人的屋面:2.00kN/m2;3屋顶花园:3.00kN/m2
注:1 不上人的屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用;对不同结构应按有关设计规范的规定,将标准值作O.2kN/m2的增减。2 上人的屋面,当兼作其他用途时,应按相应楼面活荷载采用。3 对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载,应采取构造措施加以防止;必要时,应按积水的可能深度确定屋面活荷载。4 屋顶花园活荷载不包括花圃土石等材料自重。
4.3.2 屋面直升机停机坪荷载应根据直升机总重按局部荷载考虑,同时其等效均布荷载不低于5.0kN/m2。
问题六:混凝土梁活荷载怎样计算 梁没有活荷载的,活荷载一般指人荷载,板上才有活荷载
问题七:脚手架施工方案的荷载计算 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN),为0.1248NG1 = [0.1248+(1.50×2/2+1.50×2)×0.035/1.80]×15.00 = 3.200;(2)脚手板的自重标准值(kN/m);采用竹笆片脚手板,标准值为0.30NG2= 0.300×5×1.500×(1.000+0.3)/2 = 1.463 kN;(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);采用栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15NG3 = 0.150×5×1.500/2 = 0.563 kN;(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m);0.005NG4 = 0.005×1.500×15.000 = 0.112 kN;经计算得到,静荷载标准值NG =NG1+NG2+NG3+NG4 = 5.337 kN;活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值NQ= 2.000×1.000×1.500×2/2 = 3.000 kN;风荷载标准值按照以下公式计算其中 Wo -- 基本风压(kN/m),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:Wo = 0.600 kN/m;Uz -- 风荷载高度变化系数,:Uz= 0.740 ;Us -- 风荷载体型系数:取值为0.649;经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7 ×0.600×0.740×0.649 = 0.202 kN/m;不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式N = 1.2NG+1.4NQ= 1.2×5.337+ 1.4×3.000= 10.604 kN;考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为N = 1.2 NG+0.85×1.4NQ = 1.2×5.337+ 0.85×1.4×3.000= 9.974 kN风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW 为Mw = 0.85 ×1.4WkLah/10 =0.850 ×1.4×0.202×1.500×1.800/10 = 0.117 kN.m;
问题八:混凝土地面承重的计算方法 道路设计规范上有计算方法
问题九:请教 施工模拟荷载一,还是二 这个在说明书里都有,而且说明书网上可以下载
模拟施工加载一:逐层加载、逐层找平的加载方式计算竖向力;但为了简化计算过程,程序没有逐层增加结构刚度,而是采用整体刚度分层加载模型进行计算。
――适用于多高层结构。
模拟施工加载二:按摸拟一的加载方式计算竖向力,但为了防止框筒结构按刚度分配荷载可能出现的不合理情况,将筒体外围框架构件的刚度放大十倍,再进行荷载分配。
――仅可用于框筒结构向基础软件传递荷载。
模拟施工加载三:采用分层刚度分层加载模型,在每层加载时不用总体刚度,只用本层以下的刚度。
――适用于多高层无吊车结构,更符合工程实际情况,推荐使用。
问题十:混凝土楼板上施工活荷载如何计算 请设计院根据设计条件进行复核
施工总荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方的自重)×永久荷载分项系数+施工均布活荷载×活荷载分项系数;
现在最新荷载规范GB50068-2018、GB 50009-2012要求,恒载分项系数取1.3,活载分项系数1.5;目前支模架规范中,盘扣架规范2系数已经更新至GB50068-2018要求,但是钢管扣件式架体规范还是沿用的旧规的1.2、1.4分项系数,现在很多地方逐渐舍弃钢管扣件,改用盘扣为主,这个是其中一个原因。
钢筋砼自重规范是混凝土24KN/m³+钢筋1.1KN/m³,计算时钢筋砼容重有按25.1取值,这是最低标准,标准较高的按26取值的,实际情况是现在结构设计时配筋率越来越大,混凝土标号越来越高,25.1是偏小了,所以按26取值更为合理;施工均布活荷载主要是人员+机械等荷载,按标准值3KN/㎡取值
施工总荷载=1.3×(钢筋砼自重标准值×板厚+模板木方自重)+1.5×施工均布活荷载=1.3×(26×h+3)+1.5×3
以上可供参考。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询