热电阻接线时如何区分正负极?!?
1、用万用表量三根线的电阻,电阻为0的两根线短接(实际为一小阻值,该值是线阻,用以消除线阻对测量值的影响),另一根线接测量仪表的另一头。
2、热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。
扩展资料:
热电阻的识别方法
热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同。热电偶是温度测量中应用最广泛的温,他的主要特点就是测温范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号。
便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。
闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时。
因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范。
国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270℃,最高可达1800℃,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。
热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。
热电阻接线时区分正负极的方法有:
查看连接线:热电阻一般是由两根导线连接的,如果导线颜色不同,红线为正极,黑线为负极。如果颜色相同,则需要进一步检查导线的标识或者安装位置。
测量电阻值:可以使用万用表等设备来进行电阻值的测量。连接好导线之后,将万用表调成电阻档位,将两个探针分别触碰到导线上,记录下电阻值。接着将两个探针反转位置,再记录下电阻值。若两次记录的电阻值相同,说明连接正确;若不同,则需要交换红黑导线的位置重新测量。
通过焊锡线颜色进行判断:对于一些热电阻,引脚分别使用了不同颜色的焊锡线。例如,红色的焊锡线连接了热电阻的一个端口,黑色的连接了另一个端口,这样就能够判断出热电阻的正负极。
需要注意的是,热电阻并没有标注正负极,所以在使用时需要正确判断正负极,否则会导致测量的温度值错误。同时注意使用测量的设备时按照正确的方法操作,避免造成危险。