电缆载流量如何算?

 我来答
成都珞石模温机
2023-11-24 · 百度认证:珞石机械(成都)官方账号
成都珞石模温机
聚焦西部市场 ,专注温控设备。珞石机械(成都)有限公司专业从事模温机、水(油)循环温度控制机、冷热一体机、压铸模温机、有机热载体炉、工业冷水机组等安全、智能温控设备研发、生产、销售及服务。
向TA提问
展开全部

电缆载流量与导线截面积有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出导线的载流量,比较方便。载流量是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。

导线截面积(mm2)与载流量(A)的粗略倍数关系常用铝芯导线标称截面积与载流量的粗略关系如下:

导线截面积与载流量关系口诀及解释

一、铝芯绝缘线载流量与截面积的倍数关系

10下五,100上二截面积在10mm2以下,载流量都是截面积数值的5倍。截面积100mm2以上的载流量是截面积数值的2倍。

25、35,四、三界截面积为25mm2与35mm2的,载流量在4倍和3倍的分界处。

70、95,两倍半截面积为70mm2、95mm2的,载流量为截面积的2.5倍。

穿管、温度,八、九折对于穿管敷设(包括槽板等),即导线加有保护套层,不明露的,计算后的载流量要打八折;若环境温度超过25℃,计算后要打九折;若即穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

裸线加一半对于裸铝线的载流量,计算后再加一半。这是指相同截面积裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

例如,对裸铝线载流量的计算:当截面积为16mm2时,载流量为16×4×1.5=96A,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4A。

二、铜芯绝缘线载流量与截面积的倍数关系

铜线升级算将铜导线的截面积按截面积排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如,截面积为35mm2裸铜线,环境温度为25℃,载流量的计算为:升级为50mm2裸铝线即得50×3×1.5=225A。误差说明:从上述内容中可以看出,导线载流量随截面积的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面积25mm2和35mm2是4倍与3倍的分界处,25mm2属4倍的范围,它按口诀算为100A,但按手册为97A;而35mm2则相反,按口诀算为105A,但查表为117A。不过,这对使用的影响不大。

三、一般铜导线载流量导线的安全载流量

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。

如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A

帐号已注销
2022-12-23 · TA获得超过2.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1762
采纳率:76%
帮助的人:603万
展开全部
电线电缆载流量的计算在大多数新手电工以及电线电缆消费者中基本属于比较困难的问题。其实,只要遵循一定的规则,将电线电缆相关知识融会贯通,那么,电线电缆载流量的计算也就简单易懂了。电线电缆的载流量,指的是一条标准电线电缆在固定条件下,电线电缆能够正常稳定运行,温度不会超过固定值,电线电缆不会发生短路的电流数值。而在这一过程中,电线电缆所能达到长期允许工作温度时的电缆载流量被称为电线电缆长期允许载流量。
影响电线电缆载流量大小的因素有很多,并不是同一根电线电缆的载流量就一定相同。简单点来说,影响电线电缆的载流量大小主要因素主要有:电线电缆线芯的标称截面大小、导体的材质、电线电缆型号、电线电缆使用过程中的敷设方法、位置以及周边环境温度等。计算电线电缆载流量,要考虑不同的条件。
首先,对于普通电线电缆来说,电线电缆的载流量主要是根据导体材质和标称截面大小来决定。一般铜导体电线电缆的载流量为5-8A/mm2,铝导体电线电缆的载流量为3-5A/mm2。那么,计算下来就非常简单了 。比如说:6mm2 BV铜导体电线电缆的最大载流量为6×8=48A。
另外,就是在电工中口头相传的电线电缆载流量计算口诀了。这个我想大多数人都知道。“十下五;百上二;二五三五四三界;七零九五两倍半;穿管温度八九折;铜线升级算;裸线加一。”就这么简单的一段话,只要对电线电缆知识稍加理解,就会很轻松的理解这句话。
十下五,就是说电线电缆导体标称截面在10 mm2以下的,载流量大体可以表示为截面积×5。
百上二,就是电线电缆标称截面100 mm2以上的,载流量为截面积×2。
二五三五四三界就是标称截面积25 mm2的乘以四,35 mm2的乘以三。
七零九五两倍半就是标称截截面70 mm2和95 mm2的都乘以二点五。
穿管温度八九折,指的是电线电缆若是穿管敷设,那么计算后的电线电缆载流量再乘以0.8;若所处的环境温度超过25℃,则结果乘以0.9如果即穿管,同时环境温度又超过25℃,则结果先乘以0.8再乘0.9。
铜线升级算,指的是铜芯电线电缆的载流量计算,就是在相同截面积的铝芯电线电缆计算方法的基础上再升一级,如标称截面25mm2铜芯电线电缆的计算方法就是按35mm2铝芯线的算法算。
裸线加一半就是在原已算好的电线电缆载流量基础上再加一半。
这样看来,电线电缆载流量的计算是不是就通俗易懂了呢?
电线电缆载流量的计算是每一家山东电线电缆厂家业务人员都必须懂得的基础知识,同时,消费者也可通过这一方式,计算出自己所需求的电线电缆规格的具体大小,避免了购买到的电线电缆无法适用的情况。
烟台鑫泰电缆,愿您安全用电,合理用线。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式