5.5KW电机要用多大电缆?

 我来答
用别行0F
2023-04-22 · TA获得超过2568个赞
知道答主
回答量:30
采纳率:62%
帮助的人:4238
展开全部

三相5.5KW电机额定电流约11A附近,若作为电机接线较短,以铜芯电线1平方安全载流6A算,2.5平方铜芯电线,若作为较长线路则需考虑线阻引起的电压降。

P=U*I,5500/(1.732*380*0.8)=10.446A。(1.732线电压),(0.8功率因素),短距离2.5mm2(平方毫米)铝线,长距离4mm2(平方毫米)铝线。另外3KW(千瓦)以上一般都是三相电机了除了加电容补偿功率。

先根据电机电流选电线,如果线路超过一定长度,还得考虑线路电阻的电压损耗。
例如:
380伏、18.5KW电机、电流有37安左右,100米以内的距离就按电缆参考载流量,选3*10+1*6平方铝芯电缆(参考载流量40安左右)就可以了,100米线路损耗只有5%左右。
如果是200米线路,那线路损耗就有10%了,显然线路电压损耗太大了,所以就要选大1个规格的电缆3*16+1*10(参考载流量55安左右)平方铝芯电缆,200米线路损耗有7%。
如果是300米线路,你还得再选大1个规格。

旅行天下赵老师
2023-04-23 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:329
采纳率:100%
帮助的人:7.5万
展开全部
选择电缆的大小取决于几个因素,例如电缆的长度、环境温度、电机的额定电流等。一般在选用电缆时需要先计算电缆的截面积,若不满足需要,则要选择截面积更大的电缆。这里提供一个简单的公式,可以初步估算所需的电缆截面积:

电缆截面积(A) = (3 x I x L x k) / (U x COSθ)

其中,I为电机的额定电流,L为电缆长度,k为电缆材料和环境温度的修正系数,U为电源电压,COSθ为功率因数。

通常选择所需的电缆截面积后,可参考电线电缆规格表选择合适的电缆直径。在使用电缆时还需要注意其质量和安装质量,避免因选用不合适的电缆或安装不当导致电路不稳定甚至电机受损。建议在进行电气安装时应该寻求专业人士的指导,以确保电气设备的安全运行。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式