对于电气火灾监控系统报警测试方法描述不正确的是( )。

A.釆用剩余电流发生器模拟产生剩余电流,使探测器达到报警条件,进入报警状态B.釆用可调温式热风机或者其他可控温度的加温设备给探测器的感温元件加温,使探测器达到报警条件,进... A.釆用剩余电流发生器模拟产生剩余电流,使探测器达到报警条件,进入报警状态
B.釆用可调温式热风机或者其他可控温度的加温设备给探测器的感温元件加温,使探测器达到报警条件,进入报警状态。
C.釆用故障电弧模拟发生装置产生剩余电流,使探测器达到报警条件,进入报警状态。
D.剩余电流发生器通常用于系统生产或验收模拟时测试电气火灾监控探测器灵敏度及报警功能,具有0-1000mA电流调节功能。
展开
考试资料网
2023-04-11 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
电气火灾监控系统报警测试方法: (1)剩余电流式电气火灾监控探测器报警测试方法釆用剩余电流发生器模拟产生剩余电流,使探测器达到报警条件,进入报警状态。剩余电流发生器用于给线路产生剩余电流,通常用于系统生产或验收模拟时测试电气火灾监控探测器灵敏度及报警功能,具有0-1000mA电流调节功能。 (2)测温式电气火灾监控探测器报警测试方法釆用可调温式热风机或者其他可控温度的加温设备给探测器的感温元件加温,使探测器达到报警条件,进入报警状态。 (3)故障电弧探测器报警测试方法釆用故障电弧模拟发生装置产生故障电弧,使探测器达到报警条件,进入报警状态。