在变电站中,对需要装设过负荷保护的降压变压器,下列哪几种设置是正确的?( )
A.两侧电源的三绕组变压器装在两个电源侧B.双绕组变压器,装于高压侧C.单侧电源的三绕组变压器,当三侧绕组容量相同时,装于电源侧D.单侧电源的三绕组变压器,当三侧绕组容量...
A.两侧电源的三绕组变压器装在两个电源侧
B.双绕组变压器,装于高压侧
C.单侧电源的三绕组变压器,当三侧绕组容量相同时,装于电源侧
D.单侧电源的三绕组变压器,当三侧绕组容量不相同时,装于电源侧和容量较小的绕组侧 展开
B.双绕组变压器,装于高压侧
C.单侧电源的三绕组变压器,当三侧绕组容量相同时,装于电源侧
D.单侧电源的三绕组变压器,当三侧绕组容量不相同时,装于电源侧和容量较小的绕组侧 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、C、D
根据《电力工程电气设计手册》(电气二次部分)第616页“八、变压器过负荷保护之2”相关内容,对降压变压器,①在双绕组降压变压器上,过负荷保护装于高压侧;②单侧电源的三绕组降压变压器,当三绕组容量相同时,过负荷保护仅装在电源侧。当三侧绕组容量不相同时,则在电源侧和容量较小的绕组侧装设过负荷保护;③两侧电源的三绕组降压变压器或联络变压器,在三侧装设过负荷保护。
根据《电力工程电气设计手册》(电气二次部分)第616页“八、变压器过负荷保护之2”相关内容,对降压变压器,①在双绕组降压变压器上,过负荷保护装于高压侧;②单侧电源的三绕组降压变压器,当三绕组容量相同时,过负荷保护仅装在电源侧。当三侧绕组容量不相同时,则在电源侧和容量较小的绕组侧装设过负荷保护;③两侧电源的三绕组降压变压器或联络变压器,在三侧装设过负荷保护。